Итак, 4-х комнатная квартира 107кв.м в новом кирпичном доме без газа (9этаж из 10). В подъезде на квартиру только 2-х полюсный АВ С63 от ИЭК. Далее ввод в квартиру 3х10 медь.

Чтобы уменьшить свои апетиты, волевым решением прикупил шкаф ABB UK530 c железной дверцей. Т.е. на 3 ДИН-рейки или 36 юнитов (можно установить до 42-х, но не нужно). Первая версия квартирного щитка прилагается. Сомнения/вопросы по схеме:

  1. Этажный щиток, не сэкономил ли на мне застройщик, обязан ли он установить там УЗО/ДИФАвтомат?
  2. Счётчик на входе, пока ставлю тот что дал (пытался поставить на голую стену) застройщик, Меркурий 201 (дальше индекс не помню), но есть подозрение что он будет мешать нормально подцепить девайсы второй ДИН-рейки.
  3. Входной автомат, насколько он важен/нужен, пока думается мне что просто для быстрого отключения всех потребителей, а не рубильник - потому как надежды великой на подъездный автомат у меня нет (В соседнем подъезде товарищ сумел "испарить" изоляцию с пары метров ВВГ 3х1.5, а автомат в подъезде так и не сработал, внутри ещё не было ничего, может конечно ток был недостаточен, но сомнительно).
  4. УЗО. 4.1. По типу УЗО пока жаба не побеждена так что или AC или смесь A и AC. Буду с жабой думать как устаканится всё остальное. 4.2. Если вместо 2-х (или 3-х) верхних по схеме УЗО поставить одно, насколько это плохо? Как часто вообще случаются прецеденты на практике? Насколько повышается вероятность ложных срабатываний при повышении количества девайсов на одном УЗО? Хотя конечно не хочется остаться и без розеток и без света. 4.3. Есть ли минусы в объединении лоджии и санузна на одном УЗО?
  5. АВ и дальнейшая разводка 5.1. Совмещение света и розеток в санузлах, насколько это плохо при условии, что до распредкоробки и розеток идёт 2.5 квадрата, на свет от распредкоробки 1.5квадрата, и номинал АВ 10А? Вроде 10А должно хватить на свет+СМ+вентилятор+фен? (в конце концов нечего фен включать когда СМ воду кипятит, хотя это не правильно) 5.2. Примерно то-же что и 5.1. На ЗАСТЕКЛЁННЫЕ ЛОДЖИИ до 2-х подрозетников (розетка и выключатель) идёт 2.5 квадрата, а оттуда до бра 1.5 квадрата. Даже не представляю что я собираюсь включать в розетку на лоджии, поэтому думаю должно хватить 10А. 5.3. То же самое (что и п.5.1, п.5.2) и с розеткой в коридоре, она в блоке с выключателями, и нужна видимо только для пылесоса. 5.4. Самый каверзный для меня вопрос, или то что больше всего беспокоит на сейчас. Это АВ на 25А на линии печки, ППМ, измельчителя бытовых отходов, и видимо вытяжки. С одной стороны хочется их все повесить на одну линию, с другой стороны 25А наверное много для всех кроме печки (духовки). Или если до каждого из этих девайсов дотащить 4 квадрата - то нормально? Хотя это тоже накладно несколько. Или лучше Печку отдельно, а остальное на розеточные группы? 5.5. с варочной поверхностью пока не определился, возможно что будет на 7.2кВт, тогда автомат на ней 40А.

По комплектующим смотрю на ABB 200-ой серии (но не SH). Автоматы планирую класса В, ибо меньший ток теплового отключателя - хорошо, да и селективность в некоторых случаях думаю обеспечат. Уфф.. на пока хватит вопросов. :)

0
Вложение
SoVA
SoVA
Местный

Регистрация: 08.06.2011

Москва

Сообщений: 388

15.08.2012 в 21:09:19

Alexander74 написал : С одной стороны хочется их все повесить на одну линию, с другой стороны 25А наверное много для всех кроме печки (духовки). Или если до каждого из этих девайсов дотащить 4 квадрата - то нормально? Хотя это тоже накладно несколько. Или лучше Печку отдельно, а остальное на розеточные группы?

Если всё это включается в обычную розетку, то они (розетки) расчитаны на 16А, вот и думайте.

0
camper
camper
Эксперт

Регистрация: 20.12.2009

Новороссийск

Сообщений: 1918

15.08.2012 в 21:09:25

Не нужно объединять освещение и розетки под один АВ. Например у вас лоджия2 бра и розетка, там почему то 3х2,5 и 3х1,5 под одним автоматом, так не нужно делать. Как вы собираетсь подключать пмм, печь, измельчитель на 3х4? Дополнительный щиток на кухне? Почему на печь отдельный, какая печь? Мощность её? Много чего можно объединить.

0
Alexander74
Alexander74
Новичок

Регистрация: 06.06.2011

Челябинск

Сообщений: 16

15.08.2012 в 21:52:39

Блин, у АББ нет 10мА УЗО на более чем 16А. А 4 шт. 10мА УЗО я не потяну. Точнее это уже какойто мега перебор. Может Санузел и Лоджию вообще не один автомат вешать....

0
Abrikos
Abrikos
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

15.08.2012 в 22:02:22

B,C,D,K,Z - это характеристика отсечки электромагнитного расцепителя. Тепловые у автоматов на одинаковый номинальный ток одинаковы.

0
SoVA
SoVA
Местный

Регистрация: 08.06.2011

Москва

Сообщений: 388

15.08.2012 в 22:13:07

Alexander74 написал : Может Санузел и Лоджию вообще не один автомат вешать....

Почитайте ТЦ №13/2006 Росэлектромонтажа

0
Abrikos
Abrikos
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

15.08.2012 в 22:15:30

АВ С63 >> счетчик >> АВ С63. Автомат после счетчика что защищает? 20 сантиметров провода? Может для селективности лучше разъединитель вместо этого АВ?

0
Alexiy
Alexiy
Эксперт

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

15.08.2012 в 22:36:47

Alexander74 написал : Может Санузел и Лоджию вообще не один автомат вешать....

вот:

СП 31-110-2003 А.4.15 Для сантехкабин, ванных и душевых рекомендуется устанавливать УЗО с номинальным дифференциальным отключающим током до 10 мА, если на них выделена отдельная линия, в остальных случаях, например при использовании одной линии для сантехкабины, кухни и коридора, следует использовать УЗО с номинальным дифференциальным током до 30 мА.

0
Alexander74
Alexander74
Новичок

Регистрация: 06.06.2011

Челябинск

Сообщений: 16

15.08.2012 в 22:37:44

Abrikos, да, я там опечатался, но поправить не смог. Не могу чтото ни свой пост поправить, ни цитату вставить. Толи браузер древний, толи....

0
Alexander74
Alexander74
Новичок

Регистрация: 06.06.2011

Челябинск

Сообщений: 16

16.08.2012 в 09:40:50

Ревизия 2. Перенёс лоджии под УЗО света на 30мА. Немного расшифровал на схеме что обозначало 3х2.5+3х1.5 (похоже не все текст первого поста читают :) )

0
Вложение
Rone
Rone
Новичок

Регистрация: 15.05.2011

Москва

Сообщений: 42

16.08.2012 в 13:17:15

Alexander74, а зачем вам два УЗО на санузел? Может быть оставить одно УЗО, а за ним поставить два автомата (10А на свет и 16А на розетки)

0