Добрый день ! Помогите пожалуйста разобраться вот в такой ситуации. Есть двухтрубная система отопления в двухэтажном доме. На каждый этаж свой контур, в каждом контуре на подаче стоит циркуляционный насос. В контуре цокольного и первого этажа Unitherm UPC 25-40. В контуре второго тот самый Unitherm UPC 25-60. Первый насос отработал год. По весне, после того как стало тепло и перекрыли все батареи насос стал сильно гудеть и через некоторое время еще и греться, да так что в помещении появился неприятный запах гари. Решил, что насос видимо вышел из строя и выключил его. На днях поменял его на новый точно такой же Unitherm UPC 25-60. Включил его на первой скорости, выпустил из него воздух. Насос прекрасно заработал. Открыл одну из батарей на втором этаже чтобы убедиться, что система работает. Батарея нагрелась достаточно быстро даже на первой скорости ( температура котла выставлена на 60 градусов). На термометре, который стоит рядом с насосом температура в контуре установилась на 60 градусов. На радостях я пошел и закрыл батарею. Когда через час подошел к насосу до него невозможно было дотронуться, термометр показывал 80 градусов, но при этом он работал очень тихо, без каких либо признаков проблем. Я снова открыл батарею на втором этаже. Через некоторое время насос пришел в норму, температура опустилась до 60-ти градусов. Очевидно насос сильно греется при закрытых батареях. Нормально ли это ? И если нормально, то почему не греются два остальных насоса в контуре первого и цокольного этажа. Ведь там так же все батареи закрыты. Можно ли на то время когда отопление не требуется выключать насосы, не приведет ли это к их досрочному выходу из строя ? Заранее благодарю за помощь !