BV написал :
erop,
В качестве БРЕДА :)
Иногда в домах бывают чудеса типа проходных розеток к соседям....
Вопрос - ВСЕ провода проложили новые или частично?
не, проходных точно нет. Было утверждено что провода все новые проложены.
BV написал :
ИМХО, там и потребитель не надо включать - оно само :)
Другой вариант для обсуждения - заменить Временно на автомат - скажем 20А -25А (если провод 2,5).
Но может случиться так, что проводка замоноличена глубоко и дефект наружу не вылезет...
PS Если помечтать - тепловизор наверное бы помог в поиске проблемы.
erop, Сразу после выключения автомат горячий?
автомат не нагревается, по поводу более мощного - займусь при ближайшей возможности. Сегодня заскочил в пару магазинов, лежат только эти автоматы, но их толком никто не рекомендует ссылаясь что это самая дешевая марка. 3 других стоят Голландских, так с ними вобще проблем не было. Можно ли этот участок с комнаты запитать на другой автомат и тем самым исключить проблему автомата???
А провода заглушены только в подрозетнике или с другого конца тоже?*Исключить бы этот подозрительный кусок. А если амперметром последовательно всё проверить без нагрузки? Та линия, что немного потребляет - имеет утечку.
только в подрозетнике заглушен, а полностью исключить его, надо посмотреть, возможно он уже в стене =(