Здравствуйте глубокоуважаемые форумчане!
Из щитка идет в коробку в квартире (расстояние 15-17м)в советском бетонном доме от двух автоматов 2 фазы (но физически одна фаза от подстанции делится прямо на автоматах на 2-е) и один нуль .
В коробке соответственно 6 проводов : вход в хату 2 фаз и нуля и уход на всю хату таким же 3 жильным алюминиевым 2.5 квадрата кабелем.
Отключаю на автомате 1 фазу. Проверяю контролькой лампой между ней и нулем не горит , между не отключенной и нулем горит , а вот между одной отключенной и неотключенной фазой лампа не горит ,
НО! при прикасании контактов контрольки искрение!!!!
В тот момент замерил цифровым мультиметром между рабочей фазой и нулем - 230 В а между рабочей и нерабочей 215в . В режиме амперметра ток до 1 А доходит между отключенной и неотключенной.
При выключении фазы которая работала , и включении которая не работала - картина и измерения те же.
Думал идет возврат через какую-то лампу - но ВСЕ выключатели выключены. Все приборы из розеток тоже . Что за хрень ? Может подключен кто то незаконно? но счета за электричество маленькие ...
вопрос 2 .
затеял все чтобы отвести провод на машинку стиральную от ввода в хату . Ну вот - в коробке эти 6 проводов были обжаты пресс клещами . Я буду тоже обжимать прессом . Ну срезал старые соединения - осталось в коробке промаркерованных 6 отдельных проводов. Перед этим вырубил все в щитке дифферинцальным выключателем еще до счетчика - ноль, фазу ( которая потом делится на автоматах на 2 штуки) .
Решил ткнуться индикаторной отверткой - перестраховаться . На 3 жилах кабеля уходящего на хату ничего нет . а вот 1 фаза из прихода на хату - светиться . хотя отключена. при замыкании этой светящейся фазы с ее отводом на квариту все свечение прекращается. что за хрень?
заранее спасибо!
Забавное измерение ТОКА в режиме амперметра.
это вы че, накоротко через амперметр линии замыкали?
смелый человек. )
Да лан вам... сколько Цешек на этом поле полегло....