bkk86 написал : Ввод будет на 32А, смысла ставить УЗО на 63А наверно нету?
Упс. Уже мой косяк: я привык считать, что мы собираем щиток так, что он работает в любом случае и с любым вводным автоматом. Тогда всё ОК.
Дифы удобно использовать в каком-нибудь трёхфазном щитке, или, если хочется ну прямо вот мега-защиту такого рода, чтобы при любых проблемах отключалась только одно проблемная линия, а не все, которые есть под УЗО. И ещё, если есть одна одинокая линия, скажем, на балкон или розетки санузла, ради которой нет смысла городить УЗО+Автомат. И то, чаще всего дешевле выходит поставить УЗО 16/0,01+автомат, чем соответствующий диф.