Практикующие электрики, помогите разобраться с этажным щитком.
Дом старый без электроплит, без земли и т.д. Вопрос такой, можно ли в такой ситуации сделать защитное зануление? Что приходит в щиток N или PEN?
Если я правильно понял, то не выполняется требование ПУЭ-7, что сечение нулевого провода стояка, чтобы его можно считать достаточно надежным для использования в качестве PEN, а не только N, д.б. не менее 16 мм2 алюминия.?

п.с свой щиток планируется в квартире.

Фото: https://dl.dropbox.com/u/46238092/2012-06-30%2013.55.56.jpg https://dl.dropbox.com/u/46238092/2012-06-30%2013.56.07.jpg https://dl.dropbox.com/u/46238092/2012-06-30%2013.56.25.jpg

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

28.08.2012 в 11:54:29

нельзя. мало того, что стояк хилый, так и СУП нет в подвале. не пойму, куда стояковый ноль прикручен.

0
alexposter
alexposter
Резидент

Регистрация: 13.05.2008

Львов

Сообщений: 1079

28.08.2012 в 12:31:07

Genya, в вашем щите ПУЭ-7 даже рядом не валялось... О защитном нуле забудьте, до реконструкции, если она вообще будет.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

28.08.2012 в 12:51:37

andrewkhv, alexposter спасибо за ответы, мои опасения подтвердились). Тогда остается проложить трехпроводку и ждать лучших времен.

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

28.08.2012 в 12:55:07

да, вам вводной автомат больше, чем С25, ставить нельзя.