Аватар пользователя
rsergio

Местный

Регистрация: 09.12.2011

Москва

Сообщений: 38

28.08.2012 в 16:18:35

#3280091

Добрый день.

Имеется щиток АВВ на 18 мест (в одну линию). 15 мест из них уже занято автоматами/УЗО.

К вводному двухполюсному автомату на 50А заказан расцепитель максимального напряжения и есть желание еще воткнуть указатель уровня напряжения Zamel. Вход в виде ПВ-1 10 мм2.

Как подключить расцпитель и указатель уровня напряжения ПОСЛЕ входного автомата я уже придумал - с помощью многожильного провода с обжимом. Но это не правильно т.к. при наличии перенапряжения расцепитель разорвет контакты входного автомата и питание с расцепителя и указателя пропадет. Т.е. понять можно ли включать нельзя будет.

Как подключить эти два прибора ДО входного автомата я пока не придумал.
Подходящую колодку на DIN-рейку максимум на два места я не нашел, засовывать вместе с вводным проводом 10 мм2 в контакт автомата что-то мелкое нет желания, а если еще один 10мм2, то он в указатель напряжения не войдет.

Как это сделать грамотно, чтобы при выключенном вводном автомате я всегда мог посмотреть напряжение на входе (или его отсутствие), а также, чтобы расцепитель всегда был на страже.

Или правильней все-таки после вводного автомата?

Аватар пользователя
Одинец

Местный

Регистрация: 04.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

29.08.2012 в 09:11:46

#3281648

Автомат АВВ S203 или 202 имеет 2 гнезда - под проводник и под гребёнку. Вполне реально оба под проводники задействовать, это не ублюдство под FORK. И будет Вам счастье. Вот только на светяшку без защиты отводить как-то сомнительно...

Аватар пользователя
Гость_

Местный

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

29.08.2012 в 14:48:40

#3282312

Одинец, пишет абсолютно верно. Надо так и сделать!

Аватар пользователя
rsergio

Местный

Регистрация: 09.12.2011

Москва

Сообщений: 38

29.08.2012 в 21:25:22

#3283102

Cs-Cs написал : Одинец, пишет абсолютно верно. Надо так и сделать!

Автоматика уже вся закуплена и она не ABB, поэтому буду, наверное, подключать все-таки после вводного автомата.

Аватар пользователя
Гость_

Местный

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

29.08.2012 в 21:41:25

#3283157

rsergio, Так, хорошо. А приём с клеммами на DIN-рейку не влезет? Скажем если взять такие клеммы http://electro-mpo.ru/catalog-cgroupe790.html Я так собираю свои щитки: в клемму пихаю ввод, а от клеммы прессую в НШВИ тонкий 0,75 для индикаторной лампочки и толстый 6 кв.мм для разводки щитка. Две клеммы M10/10 займут 20 мм ширины. Это 1,5 модуля.

Аватар пользователя
Slawa

Местный

Регистрация: 28.03.2006

Москва

Сообщений: 2751

30.08.2012 в 07:17:49

#3283813

Расцепитель правильно подключается от своего автомата защиты, то есть даже не прямо с выхода вводного, а как обычная нагрузка (это даст возможность в случае необходимости его отключать, ну, например, неисправность в нем случилась). Указатель напряжения - к входу вводного автомата (рядом с вводным ставим автоматик 1-2 ампера, от ввода на него, с него - к указателю), либо, если с местом совсем плохо, в разрыв фазного провода от вводного к указателю - малогабаритный предохранитель той или иной конструкции (приспособленной для такого монтажа, разумеется) - я так иногда удлинители защищаю...