Alexiy написал : во-первых, не 2 жилы, а одну во-вторых, не от насоса, а от второго переключателя к первому
Ну это я схематично. А так Вы правы.
29.08.2012 в 10:12:56
Alexiy написал : во-первых, не 2 жилы, а одну во-вторых, не от насоса, а от второго переключателя к первому
Ну это я схематично. А так Вы правы.
29.08.2012 в 21:53:10
Спасибо за ответы! Разум прояснился!) Думаю оптимальнее индицировать то, что насос запитан, а не то, что он работает. Так как он может быть запитан а не работать (нет разбора воды). Поэтому остановлюсь на схеме в постах 8 и 11. С амперметрами и герконами не хочу связываться, просто лампочки накаливания - самое оно. Место них можно использовать маленькие светодиодные ночнички - они уже готовы (в леруа есть) и светят ярко.
30.08.2012 в 09:18:33
snow-tube написал : Место них можно использовать маленькие светодиодные ночнички - они уже готовы (в леруа есть) и светят ярко.
Именно так. А то индикаторные ЛН, в рот им пароход, перегорают в самое неподходящее время.
30.08.2012 в 10:53:31
snow-tube написал : С амперметрами и герконами не хочу связываться, просто лампочки накаливания - самое оно. Место них можно использовать маленькие светодиодные ночнички - они уже готовы (в леруа есть) и светят ярко.
Стандартные светодиодные индикаторы.
Конкретно такие (корейские) можно купить в Питере рублей за 100-150 (в зависимости от цвета).
01.09.2012 в 11:46:42
Вот такая схема у меня получилась, прошу покритиковать. В ней отражена моя местная особенность - насосная станция расположена посередине, между точками водоразбора и соответственно между точками включения и выключения. Тянуть к станции придётся четырёхжильный кабель. Если насос запитан - лампы горят.
01.09.2012 в 11:54:13
ок, должно работать
02.09.2012 в 20:26:45
А что лучше коммутировать - фазу или ноль, в моём случае?
03.09.2012 в 00:54:23
конечно фазу
03.09.2012 в 12:22:14
Спасибо всем!