orasio написал : минусы есть в этом решении?
нет, но мыться под таким проточником без "земли" - стремно!
30.08.2012 в 17:57:46
orasio написал : минусы есть в этом решении?
нет, но мыться под таким проточником без "земли" - стремно!
30.08.2012 в 18:00:53
haramamburu написал : нет, но мыться под таким проточником без "земли" - стремно!
эээээ :) т.е. всё таки не стоит оставлять этот нагреватель?
30.08.2012 в 18:02:57
orasio написал : т.е. всё таки не стоит оставлять этот нагреватель?
Любой нагреватель требует для безопасности РЕ, будь то наш, будь то "мериканский"
30.08.2012 в 18:05:18
haramamburu написал : Любой нагреватель требует для безопасности РЕ, будь то наш, будь то "мериканский"
в России нормального заземления вроде нет, кроме как в новых домах
30.08.2012 в 18:11:29
orasio написал : в России нормального заземления вроде нет, кроме как в новых домах
30.08.2012 в 18:14:13
orasio написал : в России нормального заземления вроде нет, кроме как в новых домах
Ах вон оно что... "земля" - это жаргон, на самом деле имеется в виду "защитный ноль" , кроме системы ТТ, но это не ваш случай (для частных домов)
30.08.2012 в 18:18:59
orasio написал : подключать как написано выше (и чем это грозит)? или менять нагреватель (чего очень не хотелось бы)?
Подключаем по обычной схеме, как описано выше. Проводку ведем трехпроводную (на случай реконструкции стояка)
orasio написал : т.е. всё таки не стоит оставлять этот нагреватель?
Ставим УЗО на 10мА и читаем эту тему:
30.08.2012 в 18:19:08
восьмиэтажка 60го года с газовой плитой. провода все двухжильные. по квартире сейчас провели всю новую проводку трехжильную, но "землю" соответственно вывести некуда
30.08.2012 в 18:21:48
Если дом с газом- стояк очень хилый, на него даже проточник вешать опасно - возможен перекос фаз и отгорание нуля. Тогда ставим накопительный нагреватель или идем бодаться с ЖЭК или РЭС по поводу реконструкции стояка.
30.08.2012 в 18:29:15
elf.arxont написал : Если дом с газом- стояк очень хилый, на него даже проточник вешать опасно - возможен перекос фаз и отгорание нуля. Тогда ставим накопительный нагреватель или идем бодаться с ЖЭК или РЭС по поводу реконструкции стояка.
с ЖЭКом пытался бодаться - они отмахиваются - дом старый, стояк старый, реконструкция пока не планируется.
а то, что стоят дифф.автоматы и трубы все пластиковые разведены - это не исключает опасность отсутствия "земли"?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.