haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

30.08.2012 в 17:57:46

orasio написал : минусы есть в этом решении?

нет, но мыться под таким проточником без "земли" - стремно!

0
orasio
orasio
Новичок

Регистрация: 26.06.2012

Москва

Сообщений: 18

30.08.2012 в 18:00:53

haramamburu написал : нет, но мыться под таким проточником без "земли" - стремно!

эээээ :) т.е. всё таки не стоит оставлять этот нагреватель?

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

30.08.2012 в 18:02:57

orasio написал : т.е. всё таки не стоит оставлять этот нагреватель?

Любой нагреватель требует для безопасности РЕ, будь то наш, будь то "мериканский"

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25464

30.08.2012 в 18:05:01

orasio написал : земли в доме нет

Значит и проточник в нём пока лишний.

0
orasio
orasio
Новичок

Регистрация: 26.06.2012

Москва

Сообщений: 18

30.08.2012 в 18:05:18

haramamburu написал : Любой нагреватель требует для безопасности РЕ, будь то наш, будь то "мериканский"

в России нормального заземления вроде нет, кроме как в новых домах

0
alexposter
alexposter
Резидент

Регистрация: 13.05.2008

Львов

Сообщений: 1079

30.08.2012 в 18:11:29

orasio написал : в России нормального заземления вроде нет, кроме как в новых домах

  • вроде есть, в домах с электроплитами, я полагаю. Без заземления (защитного зануления) плиты в экксплуатацию никто бы не ввел.
0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

30.08.2012 в 18:14:13

orasio написал : в России нормального заземления вроде нет, кроме как в новых домах

Ах вон оно что... "земля" - это жаргон, на самом деле имеется в виду "защитный ноль" , кроме системы ТТ, но это не ваш случай (для частных домов)

0
elf.arxont
elf.arxont
Местный

Регистрация: 05.05.2012

Донецк

Сообщений: 311

30.08.2012 в 18:18:59

orasio написал : подключать как написано выше (и чем это грозит)? или менять нагреватель (чего очень не хотелось бы)?

Подключаем по обычной схеме, как описано выше. Проводку ведем трехпроводную (на случай реконструкции стояка)

orasio написал : т.е. всё таки не стоит оставлять этот нагреватель?

Ставим УЗО на 10мА и читаем эту тему: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=166459

0
orasio
orasio
Новичок

Регистрация: 26.06.2012

Москва

Сообщений: 18

30.08.2012 в 18:19:08

восьмиэтажка 60го года с газовой плитой. провода все двухжильные. по квартире сейчас провели всю новую проводку трехжильную, но "землю" соответственно вывести некуда

0
elf.arxont
elf.arxont
Местный

Регистрация: 05.05.2012

Донецк

Сообщений: 311

30.08.2012 в 18:21:48

Если дом с газом- стояк очень хилый, на него даже проточник вешать опасно - возможен перекос фаз и отгорание нуля. Тогда ставим накопительный нагреватель или идем бодаться с ЖЭК или РЭС по поводу реконструкции стояка.

0
orasio
orasio
Новичок

Регистрация: 26.06.2012

Москва

Сообщений: 18

30.08.2012 в 18:29:15

elf.arxont написал : Если дом с газом- стояк очень хилый, на него даже проточник вешать опасно - возможен перекос фаз и отгорание нуля. Тогда ставим накопительный нагреватель или идем бодаться с ЖЭК или РЭС по поводу реконструкции стояка.

с ЖЭКом пытался бодаться - они отмахиваются - дом старый, стояк старый, реконструкция пока не планируется.

а то, что стоят дифф.автоматы и трубы все пластиковые разведены - это не исключает опасность отсутствия "земли"?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу