Nokius
Nokius
Новичок

Регистрация: 03.09.2012

Ростов-на-Дону

Сообщений: 9

03.09.2012 в 02:14:40

Газовый проточный водогрей Вектор. Был подключен гибкой подводкой (шлангами), сильно упало давление воды в последнее время, колонка перестала включаться. Переподключил ПП и в итоге получил:

  1. В ванной при открытии горячей воды не загорается колонка. Вернее она делает попытку загореться и тухнет сразу.
  2. В кухне при включении горячей воды все включается и работает.
  3. В ванной прямая подводка гор. воды ПП-20 водорозетка кран. В кухне от тройника гибкая подводка.
  4. В чем может быть проблема? Может убрать ПП с выхода колонки и поставить гибкую подводку, чтобы было заужение? Ток не надо гневных постов насчет ПП и прочего квартира съемная и жить в ней осталось 2-3 месяца.
0
Peterjela
Peterjela
Резидент

Регистрация: 05.11.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 2806

03.09.2012 в 13:25:25

Nokius написал : сильно упало давление воды в последнее время, колонка перестала включаться.

В стояке? / во всем доме нет напора?

Nokius написал : Может убрать ПП с выхода колонки и поставить гибкую подводку, чтобы было заужение?

Всякие заужения (и по воде (входе/выходу) и по газу (используйте шланг-"Гигант" сечение 13 мм) )токо вредны для нормального функционирования ГК. ППР 20 наверное с заплывом у вас сварен - хотя ППР25 еще правильней монтировать - что на входе/что на выходе. Возможно где-то образовался засор (в трубах/фитингах/в эксцентрике смеса в ванной; может в фильтрах, если таковые присутствуют :) ) - особо ежели соседи на напор не жалуются.

0
Nokius
Nokius
Новичок

Регистрация: 03.09.2012

Ростов-на-Дону

Сообщений: 9

03.09.2012 в 15:20:00

в том то и дело, что напор в ванной увеличелся после перехода на ПП. дом старый, очень старый, в квартире отдельный стояк (одна квартира на стояк) на входе стоит грязевик (больше нет фильтроов). дело не в падении давления.
кухня с ванной подключены последовательно. На кухне все нормально (даже отлично), а в ванной проблемы.

0
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Резидент

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

03.09.2012 в 15:36:19

Nokius написал : На кухне все нормально (даже отлично), а в ванной проблемы.

аэратор не засорен?

0
Nokius
Nokius
Новичок

Регистрация: 03.09.2012

Ростов-на-Дону

Сообщений: 9

03.09.2012 в 15:48:26

какой аэратор? Его и небыло некогда.

хм сейчас все работает нормально. Странно.

0
Peterjela
Peterjela
Резидент

Регистрация: 05.11.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 2806

03.09.2012 в 16:33:01

Nokius написал : сильно упало давление воды в последнее время, колонка перестала включаться.

Nokius написал : дело не в падении давления.

У Кузьмы Пруткова такой примерно случай был описан - "...если на клетке со слоном написано верблюд - не верь глазам своим!" :)

ГК на кухне? На кухне - зажигается; в ванной-нет. Все просто - имеют место потери P в трубопроводе по пути в ванну. К примеру каждый уголок (поворот 90) способствует определенной толике снижения P.

0
Nokius
Nokius
Новичок

Регистрация: 03.09.2012

Ростов-на-Дону

Сообщений: 9

03.09.2012 в 17:19:45

да ГК на кухне. Как можно вылечить все это? Переделывать водопровод не хочу т.к. квартира съемная и жить в ней осталось 2-3 месяца. И неужели гибкая подводка длина 1,5м меньше снижает давление чем ПП-20.

0
Peterjela
Peterjela
Резидент

Регистрация: 05.11.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 2806

03.09.2012 в 17:58:51

Nokius написал : И неужели гибкая подводка длина 1,5м меньше снижает давление чем ПП-20.

Черт всегда сидит в деталях (нюансах) :) Я не экстрасенс - узнать сварен ли Ваш ППР20 с косяками или без даже на месте сразу затруднительно, тем более на дистанции (часто "чайники" делают внутри наплывы заужающие проход нехуже, чем у ГП) Да и ГП бывают разные - у нее могут быть фитинги с заужением и 6мм и 9 мм и даже 13 мм! (у Parigi целая линейка...) ЗЫ. Если у Вас нет проблем с ГП - что Вам мешает вернуть ее на место?! :) Очень маловероятно, что Вас затопит за оставшиеся 2 месяца... Тем более - не сомневаюсь - в Вашей хате - эта ГП не единственная.

Nokius написал : Как можно вылечить все это?

один вариант уже озвучен - но общий посыл прост - надо обеспечить чтобы в теплообменник ГК поступала вода как можно с большим P. (ну и, чтоб на выходе было комфортно воде "уходить") Кстати полуоткрытый кран ГВ - вреден для ГК- быстрее образуется накипь. Смес в ванной снимали? Нет мусора в эксцентриках? - поковыряйте проволокой... Не худо и грязевик прочистить - но вряд ли у Вас получится открутить заглушку.. Удачи!

0
Nokius
Nokius
Новичок

Регистрация: 03.09.2012

Ростов-на-Дону

Сообщений: 9

03.09.2012 в 18:23:06

гп единственная (ну на бачке горшка еще). Насчет чайника, я был сервис инженером паял воздух в автосервисах ПП длину спаяного можно исчеслять в сотнях км. Хотя и наплыв в одном месте возможен. Грязевик вчера был почищен при раскрутке. Эксцентриков нет т.к. все открыто и кран напрямую навинчен к водоразеткам. Сам кран почистить можно но страшно=). Ладно посмотрим, что получиться может и назад поставлю ГП.

0
Peterjela
Peterjela
Резидент

Регистрация: 05.11.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 2806

04.09.2012 в 12:15:00

Nokius написал : Сам кран почистить можно но страшно=).

Почему страшно? Нет на отводе от стояка входного запорного вентиля или ШК? А визуально-то напоры воды при полностью открытом барашке ГВ смеса в ванной и на кухне отличаются? Легко точно проверить - подставьте, скажем 3-х литровую банку и замерьте скоко сек. она будет наполняться в ванной, потом на кухне. А виноват ли в потерях P именно смес в ванной легко проверить - перекройте входной ШК (лучше с помощником) - снимите барашек крана ГВ, открутите кранбуксу - кстати грязь/шлам/ видимую тут же можно выковырять - крикните помощнику открыть ШК - из "полуразобранного" крана пошла вода - ГК слегонца зажглась - значит действительно смес "подтормаживал".

Nokius написал : хм сейчас все работает нормально. Странно.

А я не вижу в этом странности :) - в будний день днем Ваши соседи меньше пользуются водой- соответственно Р в стояке немного повыше - и этой прибавки хватает, чтоб и в Вашей проблемной ванной зажигалась ГК. Назову еще один способ улучшить положения дел (но не факт, что это Вам поможет) - заменить резиновую мембрану в "лягухе" ГК - возможно она уж растянулась чересчур - и хуже выполняет свою функцию по поднятию газового штока. (Если она лопается - огонь в основной горелке вообще не зажигается).

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу