artem 16
artem 16
Местный

Регистрация: 09.06.2011

Казань

Сообщений: 729

05.09.2012 в 23:45:41

Cyxapic написал : А воды на полу тем не менее ведро в сутки (20 л.) ((((

Почти литр в час... Многовато однако... Я бы начал с того, что аккуратно бы снял внешние панели и попытался разобраться откуда берется столько воды - с помощью зеркала и на ощупь проверить все стыки на дренаже и водяных линиях, обрати внимание на теплоизоляцию трассы, и герметичность проходов. Рядом есть еще какие-нибудь коммуникации - может кондиционер не причем?

0
artem 16
artem 16
Местный

Регистрация: 09.06.2011

Казань

Сообщений: 729

05.09.2012 в 23:47:02

Fresh написал : бывает при естейственном сливе на фасад,при фронтальном ветре-водичку загоняет обратно..

Я тут недавно личинку из дренажа выковырял - думал байки, ан нет правда.

0
Бориска66
Бориска66
Эксперт

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

05.09.2012 в 23:47:34

Что Вы все придрались к дренажной системе ???

При 42% влажности она вообще практически не должна давать конденсата ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

artem 16
artem 16
Местный

Регистрация: 09.06.2011

Казань

Сообщений: 729

05.09.2012 в 23:57:09

Бориска66 написал : При 42% влажности она вообще практически не должна давать конденсата ...

Кстати, а влажность иным прибором, кроме датчика кондиционера не пробовали замерять?

0
Бориска66
Бориска66
Эксперт

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

05.09.2012 в 23:58:57

artem 16 написал : Кстати, а влажность иным прибором, кроме датчика кондиционера не пробовали замерять?

Я не автор темы ....

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

WLM
WLM
Эксперт

Регистрация: 26.06.2011

Москва

Сообщений: 1880

06.09.2012 в 07:38:38

artem 16 написал : Почти литр в час... Многовато однако...

Почему многовато? Стандартный кондиционер может конденсировать до 4 литров в час.

0
Cyxapic
Cyxapic
Новичок

Регистрация: 31.03.2011

Москва

Сообщений: 17

06.09.2012 в 11:09:32

Господа! Огромное спасибо за отклики! Походу выяснил в чем дело - стал лить много воду в дренаж! И оказывается монтажники не в ту сторону уклон сделали и плюс насверлили отверстий видимо ошиблись с крепежом! Мое мнение что вода скапливается и из этих отверстий выливается на пол! Пока других вариантов не нашел! В остальном осмотр системы ничего не показал сверхестественного)))) Когда исправлю наклон канала и протестирую - отпишу то или нет)))))

0
WLM
WLM
Эксперт

Регистрация: 26.06.2011

Москва

Сообщений: 1880

06.09.2012 в 18:47:37

Давайте, ждем. А то уже копья ломают друг об друга...:)

0
Cyxapic
Cyxapic
Новичок

Регистрация: 31.03.2011

Москва

Сообщений: 17

14.09.2012 в 10:55:28

Решил написать вдруг кому интересно ))) Исправили наклон дренажа и заклепали все лишние отверстия, которые "хорошие" монтажники насверлили в дренаже! Воды пока нету (тфу тфу тфу!)! Возможно что воду таки выдувало и + уклон не в ту сторону!

0
алек
алек
Новичок

Регистрация: 03.05.2009

Ижевск

Сообщений: 72

16.10.2012 в 20:19:55

датчик протечки вам в помощь. и не давайте силовую делать под пол. так же проследите расход на стойки, а то передние будут замерзать а задним не хватит. и так же задний угол должен быть так же подпором воздуха обеспечен, а то ему и выплюнуть не чего будет. в том углу получится перегрев стабильный. но все зависит от комплекса косяков на всех стадиях постройки или модернизации.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу