еще вопросик возник, а что если на первую фазу вместо УЗО и автомата поставить Диф. автомат? на какой номинал брать диф. автомат и какая характеристика должна быть?
06.09.2012 в 21:19:47
еще вопросик возник, а что если на первую фазу вместо УЗО и автомата поставить Диф. автомат? на какой номинал брать диф. автомат и какая характеристика должна быть?
06.09.2012 в 21:35:00
на 16А , 30мА
06.09.2012 в 21:48:02
характеристика я так понимаю С, а тип какой? тип АС или тип А?
06.09.2012 в 21:49:59
ну тип А намного дороже. и (не знаю есть ли в электрокотле выпрямители) там достаточно АС
06.09.2012 в 22:04:44
Metall написал : ну тип А намного дороже. и (не знаю есть ли в электрокотле выпрямители) там достаточно АС
вряд ли там выпрямитель, котёл отечественный, тупо кнопка запуска, от неё провод на тэн и параллельно проводки на колодочку для включения циркуляционного насосика на 80 Вт.
06.09.2012 в 22:41:56
смело берите АС.
сейчас все почти берут тип АС даже на те цепи где есть выпрямители (тоесть если возможна пульсирующая утечка) если бюджет не позволяет то это в принципе допустимо.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.