Есть пиролизник на 50кВт. Топка объемом 280л. После запуска и рабочего цикла, т.е. нагрева воды до нужной температуры. Котел стоит, т.е. топливо тлеет, собирается пиролизный газ. Когда начинается рабочий цикл, накопленный газ заполняет котел, дымоход, с смешивается с воздухом... от тлеющий углей происходит поджиг пиролизного газа, но поджигается и воздушно-газовая смесь в дымоходе и происходит настоящий мини взрыв. Чистка дымоход (270*130) закрыта пакетом. Так пакет улетает метра на три... После этого котел работает нормально, до очередной остановки.

Закрыть чистку наглухо страшно, можно и дымоход развалить, а так работает как предохранительный клапан...

Как решить проблему этих взрывов? Сечение дымохода увеличить нет возможности.

0
виктор1
виктор1
Резидент

Регистрация: 20.12.2011

Москва

Сообщений: 1989

07.09.2012 в 22:17:21

Обратитесь к продовцам и тех документацию почитайте. требования соблюдайте