Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16876

04.02.2018 в 13:55:08

10-ка к УЗО, от УЗО к АВ 6-ка, 4-ка. Схему бы выложили - исходя из неё и советы будут поточнее...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20154

04.02.2018 в 14:02:52

dpk422 написал: для соединения вводного автомато и УЗО, УЗО и автоматов и т.д. какого сечения взять и какого типа кабель?

dpk422 написал: медь 10 мм.кв.,

Ее и берите , только многожилку , только не кабель , а провод - ПуГВ По сечению, выше правильно отметили .

0
Аватар пользователя
dpk422

Местный

Регистрация: 24.11.2017

Барнаул

Сообщений: 19

04.02.2018 в 14:10:48

MaSeVi написал: 10-ка к УЗО, от УЗО к АВ 6-ка, 4-ка. Схему бы выложили - исходя из неё и советы будут поточнее...

MaSeVi, dokar , Спасибо! Примерно такая схема. То есть от вводного АВ к УЗМ и от УЗМ к группам УЗО 10 мм.кв; от УЗО к группам автоматов и к нуль шинкам 6 кв.мм? И все это ПуГВ, обжатый НШВИ.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16876

04.02.2018 в 14:13:32

dpk422 написал: То есть от вводного АВ к УЗМ и от УЗМ к группам УЗО 10 мм.кв; от УЗО к группам автоматов и к нуль шинкам 6 кв.мм? И все это ПуГВ, обжатый НШВИ.

Почти да)). От 2-го УЗО тоже десятку можно. Последнее УЗО лишнее. Вообще можно всё "посадить" на 2-3 УЗО, если хотите сэкономить...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20154

04.02.2018 в 14:32:16

MaSeVi написал: От 2-го УЗО тоже десятку можно.

Нужно .

MaSeVi написал: Последнее УЗО лишнее.

Можно его нагрузку посадить на "желтое" УЗО .

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16876

04.02.2018 в 14:34:10

dokar написал: Нужно .

Да. так правильней...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
dpk422

Местный

Регистрация: 24.11.2017

Барнаул

Сообщений: 19

04.02.2018 в 14:41:38

Благодарю за советы. Так и сделаю =) ну и на сером УЗО сэкономлю значит))

0
Аватар пользователя
Lehandr

Местный

Регистрация: 18.02.2011

Псков

Сообщений: 657

18.03.2018 в 23:47:14

Доброго времени суток всем! Неудобство монтажа одножильного провода - единственный недостаток перед многожильным? :)

0
Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

19.03.2018 в 00:15:17

Lehandr, да, но неудобство - это не то слово. Особенно если задаться себе целью сделать аккуратно. А при сечении 10 - вообще весело.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

20.03.2018 в 21:00:27

Lehandr написал: Неудобство монтажа одножильного провода - единственный недостаток перед многожильным?

Если речь именно про одножильные провода, то действительно неудобно... ибо придётся прокладывать три одножильных провода вместо одного трёхжильного кабеля... ;)

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

21.03.2018 в 16:08:05

Alexey_Spb написал: Особенно если задаться себе целью сделать аккуратно. А при сечении 10 - вообще весело.

Зависит от размеров щита.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Lehandr

Местный

Регистрация: 18.02.2011

Псков

Сообщений: 657

21.03.2018 в 23:00:16

При прочих равных, зажать а зажиме автомата, для надежного контакта, лучше МОНОжилу или необжатую МНОГОжилу? Например как ввод шины (гребенки) проводом 6 или 10 кв мм.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16876

21.03.2018 в 23:06:53

Lehandr, Автоматы почтенных фирм допускают и то, и то.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Lehandr

Местный

Регистрация: 18.02.2011

Псков

Сообщений: 657

21.03.2018 в 23:18:21

MaSeVi, спасибо! Что ломается в автоматах почтенных фирм, если перетянуть зажим кабеля?

Там такие зажимы?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16876

21.03.2018 в 23:24:44

Lehandr написал: MaSeVi, спасибо! Что ломается в автоматах почтенных фирм, если перетянуть зажим кабеля?

Там такие зажимы?

Lehandr, У каждой фирмы указаны инструкции по проводам: гибкие или нет, моменты затяжки, способы применения. Ну посмотрите их, это же так просто...