Leonidas
Leonidas
Новичок

Регистрация: 24.03.2019

Рейкьявик

Сообщений: 4

24.03.2019 в 12:10:36

День добрый. Сделал разводку в щите пв-1 6 квадратов. Так можно оставлять или переделывать на многожильный пв3 ?

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16985

24.03.2019 в 12:24:01

Leonidas, Конечно, хорошо бы гребёнкой разводить, ведь стоит меньше 200 р. за 12 модулей - не та цена, чтобы пальцы ломать...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

24.03.2019 в 14:17:43

Leonidas, перемычки цельные или с разрывом?

Leonidas написал: или переделывать на многожильный пв3

К нему требуется НШВИ и инструмент.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Димон114
Димон114
Эксперт

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

24.03.2019 в 14:25:08

megrad написал: перемычки цельные или с разрывом?

не имеет никакого значения.

0
Димон114
Димон114
Эксперт

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

24.03.2019 в 14:25:53

megrad написал: К нему требуется НШВИ и инструмент.

не обязательно.

0
MrGalaxy
MrGalaxy
Эксперт

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

24.03.2019 в 14:39:45

Leonidas написал: День добрый. Сделал разводку в щите пв-1 6 квадратов. Так можно оставлять или переделывать на многожильный пв3 ?

Leonidas, Добрый! Можно чем угодно (если уж гребёнку не хотите принципиально), но надо делать аккуратно, а не как у Вас. Все провода внатяг... :swoon

0

Вечный студент

dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20339

24.03.2019 в 15:33:50

Димон114 написал:

megrad написал: перемычки цельные или с разрывом?

не имеет никакого значения.

Димон114, Да уж сто раз.

0
bnmuyt
bnmuyt
Эксперт

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

24.03.2019 в 17:41:20

MrGalaxy написал: Все провода внатяг... :swoon

А зачем ПВ-1 не в натяг? И так пойдет.

0
MrGalaxy
MrGalaxy
Эксперт

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

24.03.2019 в 21:33:20

bnmuyt написал:

А зачем ПВ-1 не в натяг? И так пойдет.

bnmuyt, электроны будут бежать, кто ж спорит. Но можно же радиус сделать, отступить чуток. Вот даже если поменять модуль придётся, удобнее будет.

0

Вечный студент

bnmuyt
bnmuyt
Эксперт

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

24.03.2019 в 23:12:21

Судя по фото некоторые модули уже меняли. :) Винегрет из разных АВ, да еще соединенных таинственным образом. К тому же пока еще это явно недосборка.

0
Leonidas
Leonidas
Новичок

Регистрация: 24.03.2019

Рейкьявик

Сообщений: 4

29.03.2019 в 02:16:44

Пардон. Уведомления об ответах не пришли.

Модули не меняли. Часть из прежней сборки (до ремонта квартиры). Под новую проводку просто решил добрать чего не хватало. Прежние автоматы ни чем не плохи. Решил применить, чего им лежать? Не дешевка же. То же и о реле напряжения. Куплены в разное время для разных целей. От того разные. Эстетика страдает. Типа не феншуй. Так я на них медитировать не собирался. Соберу и дверку закрою :)

Перемычки с разрывами. Была мысль что так технологичнее на случай перекомутации или замены модуля. Да и сложно гнуть 6-ку аккуратно. Гребенку решил не ставить главным образом из-за задуманной логической группировки. Местами перемычки через автомат (нмжний ряд к примеру)

0