MrGalaxy написал:
Leonidas написал: День добрый. Сделал разводку в щите пв-1 6 квадратов. Так можно оставлять или переделывать на многожильный пв3 ?
Leonidas, Добрый! Можно чем угодно (если уж гребёнку не хотите принципиально), но надо делать аккуратно, а не как у Вас. Все провода внатяг... :swoon
MrGalaxy,
На счет принципиально, так нет. Я не сильно понял как комбинировать гребенку с перемычками из проводов. А без них было не обойтись. Ну и АВВ взял те что под обчные перемычки. Место под гребенку есть только у Мёллеров. Так их немного.
Ну а про натяг, так а как еще может быть с жестким пв1 ? Если есть фото как правильно в этом случае - так спасибо. Дык гребёнка жесткая ж альтернатива. Так я проблем и не увидел когда планировал.