Seal написал : Ввод идет проводом 4 кв.
Медь? Вводной автомат предпочтительно С32, а лучше С25.
IP65
В помещении-то зачем?
Повторного заземления и молниеотвода нет.
А надо.
обогреватели - С40
При сечении проводки 2.5 лучше бы ограничиться B25, B16 - совсем хорошо. Обогреватели разбить на группы.
розетки - С25
1.5 - B16, B10.
остальное - 0,75 кв
Минимальное допустимое сечение 1.5 - для жилых домов.
Провод тройной многожильный. (марку не помню, но продается на всех рынках)
ПВС? Он для шнуров предназначен, а не для стационарной проводки. Деревянный дом - будьте любезны проложить в своих коробах NYM или ВВГ-нг.
Заземление (желто-зеленый провод) подсоединенно везде и обединено на щитке в одну шину
При отсутствии повторного заземления PEN - криминал.
6,5 квт. ( с перспективой наращивания до 9 квт
3 группы по 16А.
Молниезащита, повторное заземление, ревизия отвода и ввода, замена автоматики, добавление входного УЗО и трёх (можно и больше) УЗО 30мА на фазы, замена проводки.