Вопрос к знатокам: В дом заведено трех-фазное питание. Реально используются 2 фазы. Возможно ли подключение 2-х полюсного УЗО только на одну фазу (n - проводник для всех фаз, естественно, общий)?
21.08.2006 в 12:06:48
Вопрос к знатокам: В дом заведено трех-фазное питание. Реально используются 2 фазы. Возможно ли подключение 2-х полюсного УЗО только на одну фазу (n - проводник для всех фаз, естественно, общий)?
21.08.2006 в 12:36:41
Seal написал : 2-х полюсного УЗО только на одну фазу
Разумеется, для этого оно и предназначено.
Следование моим советам вредит кошельку
21.08.2006 в 12:50:29
А если поставить два двух-полюсных УЗО на используемые фазы? Придется на выходе обьединить нулевые проводники. Будут ли УЗО при этом работать корректно?
21.08.2006 в 12:56:29
Seal написал : Придется на выходе обьединить нулевые проводники.
После каждого УЗО свой ноль, равно как и своя фаза. Так что у Вас будет по УЗО на фазе, а после них две нулевые шины (или двухполюсные гребёнки, или блоки шин и т.п.)
Следование моим советам вредит кошельку
21.08.2006 в 13:27:43
Я об этом и толкую.
Входят три фазы с общим нулем.
После автомата и счетчика ставлю два двух-полюсных УЗО.
Получается: две УЗО-ированые фазы каждая со своим отдельным нулем + третья фаза без УЗО со своим.
Маразм.
P.s. Пытался избежать установки общего трехфазного УЗО, т.к. большой ток будет только в одной фазе и переплачивать за сильноточное четырехполюсное УЗО не хотелось. А придется ...
21.08.2006 в 13:33:44
2Seal
С четырехполюсным УЗО получите геморрой - при проблеме в одной фазе - общий капут... :(
21.08.2006 в 13:43:13
У меня одна фаза вообще плохо фурычит.
Видимо, на столбе плохой контакт, а поселкового электрика исправить не допросишся.
Говорит: вам вообще одна фаза в дом положена, хотите - отключу две лишних.
Клоун ...
Вот и приходится извращаться.
Максимальное потребление на весь дом сейчас порядка 14 кВт.
Входной трехфазный автомат стоит на 63А.
Читал где-то, что УЗО должно быть расчитано на ток больше, чем блокирующий автомат.
Вот и получается - 80А.
:(
21.08.2006 в 13:55:02
Seal написал : Маразм
Не маразм, а трёхфазное питание и защита от утечек. ;)
Максимальное потребление на весь дом сейчас порядка 14 кВт. Входной трехфазный автомат стоит на 63А.
А что в ТУ написано?
P.S. Вы не с того конца берётесь за проблему. Обратитесь к специалистам, иначе есть шанс остаться с одними стенами из пенобетона.
Следование моим советам вредит кошельку
21.08.2006 в 14:03:57
2ВТБ! Какое ТУ, Господь с Вами ... Дом садоводческом товарИществе строили сами. Проводку, будучи в прошлой жизни радиоинженером, делал я. Сразу УЗО не поставил, как чувствовал что с фазами будет лажа. А тут детишки маленькие народились. Лазают везде, понимаешь.
А пенобетона не останется, т.к. дом - брусовой ...
21.08.2006 в 14:12:43
Seal написал : дом - брусовой
Изложите известную информацию, если не затруднит: мощность трансформатора; сечение проводов ВЛ; наличие повторных заземлений на столбах/вводах; чем и как выполнены отвод и ввод; сколь часто бывают аварии, какие; бывает ли пониженное напряжение, повышенное; тип и номинал счётчика; материал щитка; наличие повторного заземления Вашего ввода, молниеотвода; защитная автоматика; марки и сечения проводов/кабелей; нагрузки.
Следование моим советам вредит кошельку
21.08.2006 в 14:56:03
Знаю только то, что "внутри":
Ввод идет проводом 4 кв.
Счетчик СА4-И678 на 75А.
Пониженное напряжение бывает весной довольно часто. По моим замерам до 190 В.
Щиток - АББ IP65 (типоразмер не помню - покупал давно).
Повторного заземления и молниеотвода нет.
Автоматы (все АББ): входной - С63; обогреватели - С40; розетки - С25; водонагреватель - C10; верхний свет - С6; холодильник - С6, наружнее освещение (крыльцо) - С05.
Сумеречное реле AББ TWS-1М на наружние лампы.
Сечения: обогреватели - 2,5 кв., розетки - 1,5 кв., остальное - 0,75 кв.
Провод тройной многожильный. (марку не помню, но продается на всех рынках)
Проводка в доме в основном в коробах.
Монтажные коробки - АББ. Вся скрутка в коробках - в зажимах АББ.
Заземление (желто-зеленый провод) подсоединенно везде и обединено на щитке в одну шину.
Основные нагрузки:
В перспективе планируется подключение бани, но без стационарных электронагревателей.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу