Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

21.08.2006 в 12:06:48

Вопрос к знатокам: В дом заведено трех-фазное питание. Реально используются 2 фазы. Возможно ли подключение 2-х полюсного УЗО только на одну фазу (n - проводник для всех фаз, естественно, общий)?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28611

21.08.2006 в 12:36:41

Seal написал : 2-х полюсного УЗО только на одну фазу

Разумеется, для этого оно и предназначено.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

21.08.2006 в 12:50:29

А если поставить два двух-полюсных УЗО на используемые фазы? Придется на выходе обьединить нулевые проводники. Будут ли УЗО при этом работать корректно?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28611

21.08.2006 в 12:56:29

Seal написал : Придется на выходе обьединить нулевые проводники.

После каждого УЗО свой ноль, равно как и своя фаза. Так что у Вас будет по УЗО на фазе, а после них две нулевые шины (или двухполюсные гребёнки, или блоки шин и т.п.)

0

Следование моим советам вредит кошельку

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

21.08.2006 в 13:27:43

Я об этом и толкую. Входят три фазы с общим нулем. После автомата и счетчика ставлю два двух-полюсных УЗО.
Получается: две УЗО-ированые фазы каждая со своим отдельным нулем + третья фаза без УЗО со своим. Маразм.

P.s. Пытался избежать установки общего трехфазного УЗО, т.к. большой ток будет только в одной фазе и переплачивать за сильноточное четырехполюсное УЗО не хотелось. А придется ...

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

21.08.2006 в 13:33:44

2Seal
С четырехполюсным УЗО получите геморрой - при проблеме в одной фазе - общий капут... :(

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

21.08.2006 в 13:43:13

У меня одна фаза вообще плохо фурычит.
Видимо, на столбе плохой контакт, а поселкового электрика исправить не допросишся. Говорит: вам вообще одна фаза в дом положена, хотите - отключу две лишних. Клоун ... Вот и приходится извращаться. Максимальное потребление на весь дом сейчас порядка 14 кВт. Входной трехфазный автомат стоит на 63А. Читал где-то, что УЗО должно быть расчитано на ток больше, чем блокирующий автомат. Вот и получается - 80А. :(

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28611

21.08.2006 в 13:55:02

Seal написал : Маразм

Не маразм, а трёхфазное питание и защита от утечек. ;)

Максимальное потребление на весь дом сейчас порядка 14 кВт. Входной трехфазный автомат стоит на 63А.

А что в ТУ написано?

P.S. Вы не с того конца берётесь за проблему. Обратитесь к специалистам, иначе есть шанс остаться с одними стенами из пенобетона.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

21.08.2006 в 14:03:57

2ВТБ! Какое ТУ, Господь с Вами ... Дом садоводческом товарИществе строили сами. Проводку, будучи в прошлой жизни радиоинженером, делал я. Сразу УЗО не поставил, как чувствовал что с фазами будет лажа. А тут детишки маленькие народились. Лазают везде, понимаешь.

А пенобетона не останется, т.к. дом - брусовой ...

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28611

21.08.2006 в 14:12:43

Seal написал : дом - брусовой

Изложите известную информацию, если не затруднит: мощность трансформатора; сечение проводов ВЛ; наличие повторных заземлений на столбах/вводах; чем и как выполнены отвод и ввод; сколь часто бывают аварии, какие; бывает ли пониженное напряжение, повышенное; тип и номинал счётчика; материал щитка; наличие повторного заземления Вашего ввода, молниеотвода; защитная автоматика; марки и сечения проводов/кабелей; нагрузки.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

21.08.2006 в 14:56:03

Знаю только то, что "внутри": Ввод идет проводом 4 кв. Счетчик СА4-И678 на 75А. Пониженное напряжение бывает весной довольно часто. По моим замерам до 190 В. Щиток - АББ IP65 (типоразмер не помню - покупал давно). Повторного заземления и молниеотвода нет. Автоматы (все АББ): входной - С63; обогреватели - С40; розетки - С25; водонагреватель - C10; верхний свет - С6; холодильник - С6, наружнее освещение (крыльцо) - С05. Сумеречное реле AББ TWS-1М на наружние лампы. Сечения: обогреватели - 2,5 кв., розетки - 1,5 кв., остальное - 0,75 кв.
Провод тройной многожильный. (марку не помню, но продается на всех рынках)
Проводка в доме в основном в коробах. Монтажные коробки - АББ. Вся скрутка в коробках - в зажимах АББ. Заземление (желто-зеленый провод) подсоединенно везде и обединено на щитке в одну шину.

Основные нагрузки:

  • батареи NOBO - суммарно на 6,5 квт. ( с перспективой наращивания до 9 квт)
  • электрочайник 2 квт.
  • водонагреватель Electrolux - 1,6 квт. (в экономрежиме - 0,8 квт)
  • СВЧ печь - 1,1 квт.
  • электроинструменты до 1,5 квт единовременно.

В перспективе планируется подключение бани, но без стационарных электронагревателей.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу