Аватар пользователя
Aleksey.z

Местный

Регистрация: 16.07.2012

Москва

Сообщений: 175

13.09.2012 в 13:59:12

Ставим три внешних блока в тамбуре в подъезде, вести ли независимые три 3x1.5 NYM или объединить блоки и вести одни 3x2.5? По мощности 12шка 1кВт, две девятки по 600Вт итого максимум 2.5 кВт И если вести отдельным то дальше куда их? В распаечную в квартире или прямиком в щит к автоматам каждый, но щит у меня на 36 модулей боюсь что при таком подходе места не хватит на все про все.

0
Аватар пользователя
Anat78

Местный

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

13.09.2012 в 14:13:14

Aleksey.z написал : Тянуть от кондиционеров три 3x1.5 или один 3x2.5?

3 кабеля 3*2,5 или 3 кабеля 3*1,5 под раздельный автоматы по С10А

Aleksey.z написал : И если вести отдельным то дальше куда их?

в силовой щит где поставите для них автоматы

Aleksey.z написал : что при таком подходе места не хватит на все про все.

планировать

0

Переделка зарядных устройств и не только

Аватар пользователя
Aleksey.z

Местный

Регистрация: 16.07.2012

Москва

Сообщений: 175

13.09.2012 в 14:18:45

Anat78 написал : 3 кабеля 3*2,5 или 3 кабеля 3*1,5 под раздельный автоматы по С10А в силовой щит где поставите для них автоматы планировать

От водонагревателя тоже отдельный?

0
Аватар пользователя
Anat78

Местный

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

13.09.2012 в 14:28:02

Aleksey.z написал : От водонагревателя тоже отдельный?

и от него тоже, потому что он должен сидеть на отдельном узо или дифе

0

Переделка зарядных устройств и не только

Аватар пользователя
Aleksey.z

Местный

Регистрация: 16.07.2012

Москва

Сообщений: 175

13.09.2012 в 14:47:07

Anat78 написал : и от него тоже, потому что он должен сидеть на отдельном узо или дифе

А объединить розетки в этой же ванной на которых еще стир. машинка будет с водонагревателем на отдельный диф? Или лучше все отдельно?

0
Аватар пользователя
Russo

Местный

Регистрация: 14.05.2009

Москва

Сообщений: 1453

13.09.2012 в 16:40:54

Aleksey.z написал : А объединить розетки в этой же ванной на которых еще стир. машинка будет с водонагревателем на отдельный диф? Или лучше все отдельно?

а вы по мощности посчитайте, с учетом того, что в розетки только 2.5 влезет.

0
Аватар пользователя
Anat78

Местный

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

13.09.2012 в 16:58:53

Aleksey.z написал : которых еще стир. машинка будет с водонагревателем на отдельный диф?

стиральная машинка тоже на отдельное узо или диф

0

Переделка зарядных устройств и не только

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу