Приветствую уважаемых мастеров!

Имеется частный дом с отапливаемым подвалом. В подвале в зимнее время не жарко - около +10 С. Над подвалом расположена жилая комната, где нужно сделать "правильный" пол под линолеум.
В настоящий момент комнату от подвала отделяют плиты-"пустотки" с непонятно как промазанными швами. Что планируется.

  • заделать нормально швы (запенить)
  • выставить "маячные" саморезы ("глухари"). Перепад по плитам - 3 см.
  • выровнить плоскость подсыпкой из "отсева".
  • уложить ЭППС 5 см (с пропенкой швов)
  • установить по периметру демпферную ленту толщиной 5 мм.
  • уложить стяжку ЦПС ("отсев") 5 см с армированием мет. сеткой 5*5 см.
  • на стяжку через недели 3 тонкослойный пол "Горизонт-2"
  • сверху линолеум с подложкой.

Все ли верно?

  1. Не много ли ЭППС 5 см с учетом, что подвал более менее теплый?
  2. Обязательно ли армирование?
  3. Или что-то еще.

Р.С. Изнутри подвала утепление не желательно, так как под комнатой в подвале гараж высотой 2,2 м и занижать высоту нельзя.

Заранее всем откликнувшимся спасибо.

0
Аватар пользователя
sabano

Местный

Регистрация: 03.09.2012

Екатеринбург

Сообщений: 251

16.09.2012 в 16:37:54

alt написал :

  • уложить ЭППС 5 см (с пропенкой швов)

лучше использовать панели со стыком "шип-паз".

alt написал : Не много ли ЭППС 5 см с учетом, что подвал более менее теплый?

тепла много не бывает, тем более подвал внизу.

alt написал : Обязательно ли армирование?

обязательно, т.к. основа под ЦПС нежесткая.

alt написал : Или что-то еще.

забыли пароизоляцию, чтобы влагу с подвала не тянуло.

0
Аватар пользователя
alt

Местный

Регистрация: 14.04.2011

Бийск

Сообщений: 474

16.09.2012 в 17:52:18

sabano написал : лучше использовать панели со стыком "шип-паз".

имелось в виду как раз эти четверти пропенить.

обязательно, т.к. основа под ЦПС нежесткая.

если основание под ЭППС выровнить, то основа должна быть достаточно прочной (ЭППС марка 35). Скорее всего армирование - просто перестраховка.

забыли пароизоляцию, чтобы влагу с подвала не тянуло.

ну да, наверное стоит, хотя ЭППС вроде как с пониженной паропроницаемостью.

0
Аватар пользователя
alt

Местный

Регистрация: 14.04.2011

Бийск

Сообщений: 474

18.09.2012 в 19:01:30

Может 30 мм утеплителя хватит?

0
Аватар пользователя
ALNI

Местный

Регистрация: 13.10.2006

Москва

Сообщений: 470

03.12.2012 в 15:09:03

Доброго времени суток!

Нужно сделать тонкую плавающую стяжку под плитку 42х42 на кухне. Основание - ровная бетонная панель перекрытия. Площадь помещения 10м2.
Цель - уменьшение ударного шума при наименьшей толщине и стоимости пирога. 1-й слой: планирую пробку рулонную, толщиной 2 мм. 2-й слой: полиэтиленовая пленка с заходом на стены. 3-й слой: сетка в картах в один слой (ячейка 5х5 см., пруток 3.8 мм диаметром) Карты свяжу друг с другом проволкой. Потом заливаю сетку плиточным клеем для теплых полов и заглаживаю в ровень с сеткой. Даю клею высохнуть и потом на тотже клей кладу плитку. Получается: 2 мм+ 8мм =10 мм

Как я понял можно еще применить:

  • Кнауф суперпол, толщина 22 мм
  • панели Wedi, Руспанель, Аквапанель, толщина получиться 10-11мм,

но это на мой взгляд получится значительно дороже.

Прошу совета.

0
Аватар пользователя
ALNI

Местный

Регистрация: 13.10.2006

Москва

Сообщений: 470

04.12.2012 в 11:17:10

Вроде бы получается структура пирога как в случае с теплым полом, когда маты теплого пола утапливают в слое плиточного клея. Или вместо плиточного клея залить карты каким-нибудь ровнителем?

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу