k0stjan
k0stjan
Местный

Регистрация: 21.03.2012

Москва

Сообщений: 122

08.10.2012 в 09:00:45

Cs-Cs написал : Я разбираюсь. НИКАКОЙ. Сюда не влезет даже на 24 модуля. А если данная стеночка бетонная (в чём не сомневаюсь), то сюда вообще запрещено будет встраивать щиток. Или накладной, или сооружать вокруг конструкцию из гипсокартона, в которую встраивать щиток.

А то, что он сейчас встроен - это косяк застройщика?

Стенка, конечно же, бетонная. И если навесной щиток будет выпирать в этом месте, то это будет прямо на проходе, что весьма неудобно и неэстетично :-/

0
Гость_
Гость_
Резидент

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

08.10.2012 в 09:05:27

k0stjan написал : А то, что он сейчас встроен - это косяк застройщика

Неа. Это примерно как с проёмами и окнами. Когда такие ниши/дыры/проёмы отливаются на заводе, бетон застывает вокруг них (а всякие проёмы ещё и арматурой усиливаются проямо в плите). Когда же мы рубим нишу в уже застывшем бетоне, то мы нарушаем сложившуюся монолитную структуру плиты, и в этом месте начинают концентрироваться напряжения, которые потом приводят к уменьшению способности стены нести нагрузку.

Как вариант, вы можете рассмотреть вообще перенос щитка на другую стену, или ещё куда-нибудь. Если уж вы ремонт ваяете - дык и ввод можно перетянуть, удлинить, и прочее подобное. В такие ниши (просто этот вопрос всплывает постоянно) ничего не влезает. Её приходится подразбивать, что есть очень плохо.

0
k0stjan
k0stjan
Местный

Регистрация: 21.03.2012

Москва

Сообщений: 122

08.10.2012 в 11:38:11

Cs-Cs написал : Как вариант, вы можете рассмотреть вообще перенос щитка на другую стену, или ещё куда-нибудь. Если уж вы ремонт ваяете - дык и ввод можно перетянуть, удлинить, и прочее подобное.

Проблема в том, что планировка квартиры такова, что куда бы мы не установили накладной щиток в коридоре, он будет мешаться всюду т.к. кордор достаточно узкий :) Или будет мешать мебелям, или будет портить благолепный внешний вид, который моя супруга уже практически полностью продумала :flirt А этот щиток можно было бы закрыть, например, какой-нибудь красивой картинкой

Вот, где он сейчас находится.

Cs-Cs написал : В такие ниши (просто этот вопрос всплывает постоянно) ничего не влезает. Её приходится подразбивать, что есть очень плохо.

В общем пойду планировать свои потребности в начинке щитка.
Городить щит с сотней модулей я не планирую. Может и в эту дырку все вместится.

Спасибо за консультацию!

0
Вложение
services
services
Резидент

Регистрация: 08.12.2008

Москва

Сообщений: 2169

08.10.2012 в 14:34:07

В эту "дырку" встанет щит АВВ на 24 модуля, только слегка разширить, или какая нибудь "минипрагма"...

0
Гость_
Гость_
Резидент

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

08.10.2012 в 16:22:46

k0stjan, Угу. Давайте. Ну на САМЫЙ крайняк можно что-то вместить. Просто так не делают. Стараются выкинуть старый и поставить нормальный новый щит =(

0
k0stjan
k0stjan
Местный

Регистрация: 21.03.2012

Москва

Сообщений: 122

09.10.2012 в 13:50:14

В общем начал думать над своими потребностями и, кажется, в 24 модуля мне уже не уместиться...

Господа, подскажите пожалуйста!

Есть вот такая бумага от управляющей компании, где описано то, как у нас устроено электричество в подъезде

Какой автомат (или рубильник) нужно поставить на ввод в щиток?

0
Вложение
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

09.10.2012 в 14:15:06

k0stjan написал : Какой автомат (или рубильник) нужно поставить на ввод в щиток?

в квартирный щиток - на ввод рубильник 63-100 А

0
k0stjan
k0stjan
Местный

Регистрация: 21.03.2012

Москва

Сообщений: 122

09.10.2012 в 18:03:59

Господа, а поглядите пожалуйста на планировку щитка, если не затруднит?

Правильно ли подобраны УЗО? 1п+1н 63А и 25А? Может есть смысл завести верхний свет под УЗО 30мА вместе с комнатными розетками? Если защитить варочную панель вместо УЗО и автомата дифавтоматом, это будет дороже (зато место могло бы сэкономить)? Индукция 7,4 кВт. Хватит ли ей 32А?

0
Вложение
дружба
дружба
Резидент

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

09.10.2012 в 19:05:45

На варочную 3*6мм2.Освещение можно и под Узо не заводить.Будет находиться под защитой Узо на 100мА.В этажном щите Узо осталось без защиты.Или пред узо устанавливаете АВ,или Дифф 50А100мА.Варочную можно подключить стационарно,без Узо,а под это узо установить другие группы.

0
k0stjan
k0stjan
Местный

Регистрация: 21.03.2012

Москва

Сообщений: 122

09.10.2012 в 19:26:36

Спасибо за ответ!

дружба написал : На варочную 3*6мм2.

Ок

дружба написал : Освещение можно и под Узо не заводить.Будет находиться под защитой Узо на 100мА.

Ну там в том числе освещение в ванной, так что, думал, хотя бы под 30мА. Отдельно проложить освещение на ванную комнату не выйдет.

дружба написал : В этажном щите Узо осталось без защиты.Или пред узо устанавливаете АВ,или Дифф 50А100мА.

Вы имеете в виду установить защиту для УЗО в виде автомата в этажном щитке? Зная нашу УК, вряд ли это получится :)

дружба написал : Варочную можно подключить стационарно,без Узо,а под это узо установить другие группы.

Если ее можно подключить без УЗО, то я лучше вовсе не буду его ставить, а то места в обрез.

Вот, следующая итерация :) Получается ровно 24 модуля. Есть вероятность влезть во встроенный щиток :)

Напутал с вложениями. То, что "миниатюра" - старая схема. Не знаю, как убрать отсюда

0