даже если так , как вы покупали щит если вам нужно места - 36 модуля ( без учета вводного и счетчика ? ) я про эту схему

Alexander_B написал : Посмотрите схемку, в общих чертах всё ок или нет? мелкие нюансы, надеюсь, решу с энергетиком из УК на месте http://s017.radikal.ru/i419/1209/e7/5fdd19d1c06d.jpg

0
Alexander_B
Alexander_B
Местный

Регистрация: 11.03.2012

Липецк

Сообщений: 322

05.11.2012 в 01:39:36

Ну это же очевидно: зачем мне покупать щит меньшего размера? Он был от застройщика, замурован в стену.

0
Metall
Metall
Эксперт

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

05.11.2012 в 01:47:19

ну так поменяйте , не Магомеду же идти

0
Alexander_B
Alexander_B
Местный

Регистрация: 11.03.2012

Липецк

Сообщений: 322

05.11.2012 в 02:24:56

Так никто ничего про последнюю схему не сказал...

0
Metall
Metall
Эксперт

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

05.11.2012 в 02:29:37

вы собирались покупать ферари , но так как цвет не подходил к цвету ящика с интсрументами, который стоит в вашем гараже, вы решили купить ладу калина, .. зато цвет подходит суть улавливаете ?

0
Alexander_B
Alexander_B
Местный

Регистрация: 11.03.2012

Липецк

Сообщений: 322

05.11.2012 в 02:45:35

Это не одно и тоже. Опять же про схему - ничего. Например, необходимость общего УЗО на 63А непонятна - линии защищены своими УЗО второго уровня, зачем над ними ещё УЗО? Масло масленное, а ведь штука не из дешёвых. Чтобы было красиво и теоретически правильно? Или ещё для чего?..

0
ksiman
ksiman
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

05.11.2012 в 09:07:08

И вот Вам замечания по последней схеме:

  • Остались линии без защиты УЗО, следовательно придётся или ставить на них отдельное групповое УЗО или ставить общее противопожарное селективное УЗО.
  • УЗО перегружены.
  • Распределение УЗО по группам нелогично
  • На свет АВ 10А
  • На розетки АВ 16А
0
Гость_
Гость_
Эксперт

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

05.11.2012 в 11:49:15

Вы, гм, со своими 18ю местами не забывайте про, скажем, нулевые шинки. И прочие шинки. Иногда они сжирают место. Я - за замену щита, конечно. =)

0
Alexander_B
Alexander_B
Местный

Регистрация: 11.03.2012

Липецк

Сообщений: 322

05.11.2012 в 14:40:13

про шинки не забыл, электрик сказал сколько и каких потребуется... Блин, я весь в растерянности...

0
Energon
Energon
Местный

Регистрация: 03.04.2010

Киев

Сообщений: 472

05.11.2012 в 15:14:19

а на 24 что не хватит вам?

0
Alexander_B
Alexander_B
Местный

Регистрация: 11.03.2012

Липецк

Сообщений: 322

05.11.2012 в 15:24:36

не понял... чего на 24? в смысле не уместиться ли у меня 24 модуля?

0