Мила
Мила
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Сыктывкар

Сообщений: 2240

27.08.2006 в 11:39:17

sansan21 написал : А можно с этого места поподробнее? Труба металлическая или кирпичная? И нельзя ли хотя бы примитивную схемку перекрытия с размерами? Тогда и советы будут более квалифицированные...

Супруга сейчас нет, попробую сама описать. Труба металлическая диаметром не меньше 20 см. Оба раза загоралось от длительной топки печи. Часов 5. Труба проходит через потолок, в котором вырезано квадратное отверстие примерно 40х40 см, оно закрыто жестяным листом с отверстием для трубы и асбестом.
Дерево очень сухое, очаг загорания в первый раз установить не удалось, там сплошной очаг был. А вот сейчас интересная картина выяснилась. Загорелось сначала не возле самой трубы в парилке и вообще не в парилке, а в моечной. Там в граничащем с парилкой углу между бревен была выбоина и там напихано пакли побольше и она торчала наружу, вот в этом месте и началось.

Тихон написал : Ох уж это повальное увлечение высокими температурами...

Да в первый раз и не увлекались:) Была очень ранняя весна и пытались растопить в бачке воду из снега и нагреть ее для поливки кустов. В итоге растопили совсем не то. А во второй раз да, гости были - любители погорячее. Они пока парились все подбрасывали-подбрасывали дрова. Пришли довольные, и мы тоже, что им понравилось :) Хорошо засиделись на даче до поздна. Потом еще часа три тушили. Мыться от сажи было уже негде :)

0
sansan21
sansan21
Резидент

Регистрация: 01.12.2005

Москва

Сообщений: 2923

28.08.2006 в 13:45:43

2Мила Нда, сочуствую... ИМХО, радикальное решение проблемы - это наружный металлический кожух вокруг трубы, по крайней мере, в местах прохода через перекрытие и через крышу. Одинарные металлические трубы обладают одним неприятным свойством - в них очень сильно конденсируется сажа. Эта сажа потом загорается (как правило - в районе чердака) - и пожар обеспечен. Пространство между трубой и кожухом заполняется минватой, керамзитом, даже песком. Этот заполнитель к тому же выполняет роль теплоизоляции - будет меньше сажи и конденсата. Ну и, наконец, трубу надо периодически чистить!

0
Мила
Мила
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Сыктывкар

Сообщений: 2240

28.08.2006 в 19:47:15

sansan21 написал : Ну и, наконец, трубу надо периодически чистить!

Самое забавное, что трубу как раз только прочистили.

0
sansan21
sansan21
Резидент

Регистрация: 01.12.2005

Москва

Сообщений: 2923

29.08.2006 в 12:09:51

2Мила Молодцы! Тогда делайте теплоизоляцию - и будет Вам щастье! :-). ЗЫ. Первый раз про двойную трубу (сендвич) услышал от одного шведа в середине 80-х, когда он увидел, как у нас в СССР выводят металлические трубы от печек через крышу. По его словам, в Швеции такие одинарные трубы просто запрещены. Делается только двойная труба, зазор на сторону не менее 100 мм, засыпка ПЕСКОМ. В этом есть своя логика. Теплопроводность у песка, конечно, выше, чем у минваты или керамзита, зато он быстрее отводит тепло от локальной зоны горения сажи, препятствуя тем самым прогоранию внутренней трубы. Кстати, такие трубы продаются готовыми - пошарьте на стройрынках...

0
sansan21
sansan21
Резидент

Регистрация: 01.12.2005

Москва

Сообщений: 2923

29.08.2006 в 15:26:30

2МилаПосмотрите http://www.niikm.ru/shop/shop_trb_2.htm#otvod, может, что сгодится.

0
Не профи со стажем
Не профи со стажем
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Киров

Сообщений: 579

29.08.2006 в 15:52:15

2Мила или здесь http://www.rusbani.ru/

0
Мила
Мила
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Сыктывкар

Сообщений: 2240

29.08.2006 в 21:14:04

2sansan21 2Не профи со стажем

Спасибо за ссылки!

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.