Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9105

28.09.2012 в 19:21:16

KeNeDi написал : вот так так подключено. пришлось все разбирать переделывать догадайтесь почему ?

А чего тут догадываться - я же сразу написал

serj12 написал : Какой провод?Соединения в распредкоробке?А какие светильники?На каждый светильник идёт отдельный провод?

Ищите нормального специалиста.

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Russo

Местный

Регистрация: 14.05.2009

Москва

Сообщений: 1453

28.09.2012 в 19:46:20

:eek: жесть какая... :scare

0
Аватар пользователя
KeNeDi

Местный

Регистрация: 10.10.2010

Чебоксары

Сообщений: 224

28.09.2012 в 21:06:27

так все работала и провода были хорошо заизолировано. переделываем потому что теплозащитное покрытие не той сторонной положили.

0
Аватар пользователя
KeNeDi

Местный

Регистрация: 10.10.2010

Чебоксары

Сообщений: 224

28.09.2012 в 21:08:48

так что лучше использовать вместо деревянных коробов? завтра/после завтра буду собирать потолок

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

29.09.2012 в 13:24:00

по сгораемому материалу скрытая проводка - только в металлических водогазопроводных трубах и никак иначе. Ответвительные коробки - тоже металлические

0
Аватар пользователя
masol666

Местный

Регистрация: 08.04.2012

Самара

Сообщений: 962

29.09.2012 в 16:49:27

KeNeDi написал : вот так так подключено. пришлось все разбирать переделывать догадайтесь почему ? :-)

вокруг так понимаю пеной монтажной все обложили???!!!!!!!!!!:eek:

0
Аватар пользователя
KeNeDi

Местный

Регистрация: 10.10.2010

Чебоксары

Сообщений: 224

04.10.2012 в 20:39:01

каепя пена?! это стекловата. гулял по рынку и ничего подходящего для делания коробок не нашел!

0
Аватар пользователя
KeNeDi

Местный

Регистрация: 10.10.2010

Чебоксары

Сообщений: 224

07.10.2012 в 18:48:11

Alexiy написал : вот так:

а можно с выключателя провода к розетке подвести или надо будет отдельно тянуть?

просто думаю сколько жильный провод подводить!

0
Аватар пользователя
KeNeDi

Местный

Регистрация: 10.10.2010

Чебоксары

Сообщений: 224

09.10.2012 в 10:51:03

Привет.Так как предыдущую темку обгадили, создаю новую.
Ну вот появились свободные средства и время и решил переделать освещение комнаты.

дано: -дом 2-ух этажный, буду "освещать" комнату (11 м на 4,5 м.). Комната находится на первом этаже -11 лампочек светильников с внутренним цоколем, которые будут включатся с тройным выключателем

ПлюС:
потолок будет утепленный (тепло сдерживая пленка(лавсан), стекловата и еще раз пленка Б-шка). проводка будет спрятана в гофру и будет скрыта в потолке (между слоями стекловата и лавсана). цоколь светильников будет скрыта в металл коробку (самодельную), в магазинах под эти цели нет коробок :(

схема как таковая есть, три провода фазы и ноль к каждой группе светильников, параллельное подключение. к выключателю проведен провод 4-ех жильный + 2 жилы на розетку. плюс розетки и автомат. выключателя. правильная ли схемка? и какой лучше брать автомат? и что еще нужно сделать?

0
Вложение
Аватар пользователя
KeNeDi

Местный

Регистрация: 10.10.2010

Чебоксары

Сообщений: 224

10.10.2012 в 11:32:24

и вообще стоит ли ставить автомат или сразу питаться от счетчика, нагрузка будет не большая (Телевизор, пк, и лампочки)?

0
Аватар пользователя
cooler.od

Местный

Регистрация: 23.01.2012

Одесса

Сообщений: 981

10.10.2012 в 12:07:21

KeNeDi написал : ...что еще нужно сделать?

с Вашим подходом - поставьте в каждый угол по огнетушителю.

0
Аватар пользователя
KeNeDi

Местный

Регистрация: 10.10.2010

Чебоксары

Сообщений: 224

10.10.2012 в 12:49:51

cooler.od написал : с Вашим подходом - поставьте в каждый угол по огнетушителю.

тогда как посоветуете сделать ?

0
Аватар пользователя
cooler.od

Местный

Регистрация: 23.01.2012

Одесса

Сообщений: 981

10.10.2012 в 13:08:24

KeNeDi написал : тогда как посоветуете сделать ?

Точто так же, как Вам советовали в предыдущей теме

  • отдельная проводка и отдельные автоматы на розетки и на светильники
0
Аватар пользователя
KeNeDi

Местный

Регистрация: 10.10.2010

Чебоксары

Сообщений: 224

10.10.2012 в 13:21:57

cooler.od написал : Точто так же, как Вам советовали в предыдущей теме

  • отдельная проводка и отдельные автоматы на розетки и на светильники

очень бы был признателен за схемку

0
Аватар пользователя
cooler.od

Местный

Регистрация: 23.01.2012

Одесса

Сообщений: 981

10.10.2012 в 13:41:23

KeNeDi написал : очень бы был признателен за схемку

Разделите Вашу схему на 2 линии:

  1. Счетчик - Автомат 16 А - Розетки (кабелем 3х2.5)
  2. Счетчик - Автомат 10 А - Выключатель - Светильники (кабелем 3х1.5)

Коробки поменяйте на несгораемые.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу