24.09.2012 в 00:01:26
Дорогие форумчане.
Прошу помощи в решении вопроса. Собрана котельня, но есть некоторые недоработки. А именно. На насосной группе отопления 1-ого этажа стоит трёх ходовой кран. На него решил поставить сервопривод ESBE 661. На подаче стоит термостат с возможностью регулировать температуру подачи.
Вопрос: как правильно их подсоединить между собой???? Из ESBE выходит три провода (цвета: синий(N/bu), коричневый(СW/bn/движение вперёд), чёрный(ССW/bk/движение назад), а на термостате имеется маркировка 1,2,Р1 и земля.
15.11.2012 в 20:13:37
Доброго времени суток! Начнем с того что инструкция на ARA 661 которую вы приложили не та.
ESBE, Электропривод ARA 661, 230В 50 Гц 120 сек 6Нм 3-х позиционный Контакты вроде верно обозначили так вот при подключении вперед назад контактные, а третий ноль но не земля. По поводу термостата хотелось бы маркировку. Если возможно регулировать температуру подачи значит модулирующий Как правило с ним еще идет модуль управления (плата расширения которая позволяет подключать насосы и клапана смесительных контуров и осуществлять настройки работы как насосов так и клапанов) Для этого мотора подойдут клапона 3-х ходовые типа VRG 131 (как пример). Клапан подбирается исходя из вашей системы. Исходя из сказанного необходима знать: маркировку котла производителя ; маркировку вашего термостата(модулирующего термостата);
17.11.2012 в 11:34:47
.. на приводе должна быть маркировка "2point" или "3point" ... если стоит 3point -значит требуется трехконтактное управление.... у вас оно похоже 2х контактное -поэтому управление приводом невозможно без промежуточного реле..