24.09.2012 в 22:36:41
Прошу знающих просветить незнающих :confused: На фото предложенный установщиками вариант размещения нагревателя для ПВУ. Планируется его присоединение к вентиляционному отверстию слева посредством утепленного воздуховода. Все это будет находиться под подвесным потолком в жилой комнате. Нужен совет - не будет ли промерзания на отрезке от вент.отверстия до нагревателя, и возможно ли его вплотную поставить к вент. отверстию? Надеюсь на совет, ибо отделка уже близка...
24.09.2012 в 23:51:30
omsk написал : не будет ли промерзания на отрезке от вент.отверстия до нагревателя,
Если не утеплить то будет. Все надо утеплять вплоть "ДО" нагревателя, клапан и коробку для фильтра в том числе... На всякий случай. Нагреватель нагревается довольно прилично. Поэтому, аккуратненько с выбором утеплителя и утеплением оборудования ....
omsk написал : ... возможно ли его вплотную поставить к вент. отверстию?....
Возможно сделать все. Вот только так как Вы предлагаете, не делал бы. Сильно потолок в этом месте "упадет". Сделал бы по-другому. Вдоль стены поставил бы коробку вплотную. А оборудование сдвинул бы к этой коробке. Единственно, коробку правильно посчитать и все. Еще как вариант. Ставите два отвода вверх, далее, сдвигаете оборудование к отводам. Первый вариант можно будет сделать тоньше чем отводы.
В любом случае, выбирать Вам
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
25.09.2012 в 10:49:00
Спасибо за совет, но пока размышлял и теоритизировал, вопрос перешел в практическую плоскость
достаточно ли такого утепления или посоветуете что-либо дополнительное?
25.09.2012 в 11:29:11
omsk написал : достаточно ли такого утепления или посоветуете что-либо дополнительное?
Для Москвы - утепленная гофра вроде как выдерживает, не конденсирует. Что в Ваших краях будет - надо смотреть максимально низкие температуры. И опять таки повторение:
Ким написал : Все надо утеплять вплоть "ДО" нагревателя, клапан и коробку для фильтра в том числе...
А это не сделано. Еще. Все равно будете все это закрывать гипсом. Поэтому лишнее утепление лишним не будет .... Применять можно все что Вам приемлемо. Только не забывайте про нагреватель
И еще. Плохо видно на фото. Скорее всего Ваши мастера в отверстие в стене воткнули гофру без гильзы. Если не хотите иметь через пару-тройку лет проблемы заставьте переделать. Если я ошибся, то приношу извинение .....
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
25.09.2012 в 18:48:09
Спасибо
25.09.2012 в 20:55:00
а гильза зачем?
25.09.2012 в 22:17:50
omsk написал : а гильза зачем?
затем чтобы гофра о бетон не перетиралась. Как бы Вы не хотели а от движения воздуха гофра будет колебаться, автоматически, будет тереться о стену. А далее - .... Любой переход через строительные конструкции делается из прочного материала.
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу