474
474
Новичок

Регистрация: 25.09.2012

Петрозаводск

Сообщений: 14

25.09.2012 в 12:15:09

Помогите раскидать потребителей! Ситуация следующая. Планируется кухня-гостинная. В это помещение от щитка идут две линии сечением 2,5мм. Нужно раскидать потребителей чтобы не было перегруза ни на одной из линий! Точную мощность потребителей ещё не знаю т.к. вся техника планируется к закупке уже после окончания ремонта. Если оталкиваться от средних значений по каждому потребитилю, то как их раскидать (техника будет стандартная, без особых каких-то наворотов): 1.холодильник 2.посудомойка 3.кухонная вытяжка 4.чайник 5.микроволновка 6.телевизор 7.домашний кинотеатр

  1. прочая мелкая техника (роутер, ноутбук)
  2. 12 точеных светильников на 12V (хочу запится от одной из линий для подключения светильников). Вот основные потребители помещения. Такжу прошу дать пару советов: Почитав форум сделал вывод, что розетки лучше тянуть шлейфом. А если поставить рапредилительную коробку и к ней будет нормальный доступ то можно на эти линии ставить коробки? Планируется перенос розетки под плиту на другую стену и чтобы не замарачиваться с переносом хочу просто нынешнюю линию отключить от щитка и от щита кинуть новый кабель по потолку под ГКЛ потолком. Какой кабель взять (сейчас в схеме полученной в ТСЖ написано что данная линия выполнена кабелем ПВ З (1х6) ? и в каком типе гофры его тянуть? Если планируется покупка зависимых варочной и духового шкафа, то они подключаются к одной этой линии?
0
Shturman1
Shturman1
Местный

Регистрация: 21.09.2012

Луцк

Сообщений: 605

25.09.2012 в 13:38:39

474 написал : В это помещение от щитка идут две линии сечением 2,5мм.

на рабочую зону кухни киньте одну линию с розетками, на зону гостинной вторую.

474 написал : Планируется перенос розетки под плиту на другую стену и чтобы не замарачиваться с переносом хочу просто нынешнюю линию отключить от щитка и от щита кинуть новый кабель по потолку под ГКЛ потолком. Какой кабель взять (сейчас в схеме полученной в ТСЖ написано что данная линия выполнена кабелем ПВ З (1х6) ?

Возьмите кабель ВВГнг-3 х 6 в гофре диаметром 25 мм

474 написал : Если планируется покупка зависимых варочной и духового шкафа, то они подключаются к одной этой линии?

на эти потребители нужно отдельные линии от щитка

0
474
474
Новичок

Регистрация: 25.09.2012

Петрозаводск

Сообщений: 14

25.09.2012 в 13:50:39

А линия на кухню выдержит холодильник, чайник, микроволновку и кухонную вытяжку?

а гофру ПВХ или металлорукав???

0
Shturman1
Shturman1
Местный

Регистрация: 21.09.2012

Луцк

Сообщений: 605

25.09.2012 в 14:01:19

474 написал : А линия на кухню выдержит холодильник, чайник, микроволновку и кухонную вытяжку?

они же не будут одновременно работать. И если у вас линия 2,5 мм. кв, то автомат (на розетки вобще то надо дифавтомат или автомат плюс УЗО) наверно должен быть 20 А? Правильно? А 20 А это приблизительно 4 кВт так что даже при одновременной работе чайника и микроволновки все выдержит.

474 написал : а гофру ПВХ или металлорукав???

Можно и ПВХ я думаю.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

25.09.2012 в 14:02:39

474 написал : А линия на кухню выдержит холодильник, чайник, микроволновку и кухонную вытяжку?

я не знаю мощностей ваших электроприборов, но холодильник, чайник, микроволновку везде вешают на одну группу и нигде нет проблем. Особо озабоченные холодильник вешают на отдельную группу чтобы продукты не протухли в случае замыкания в чайнике

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

25.09.2012 в 14:07:19

474 написал : розетки лучше тянуть шлейфом.

СП 31-110-2003 даёт относительно чёткие рекомендации по поводу допустимости шлейфа

474 написал : можно на эти линии ставить коробки?

конечно можно. Главное чтобы это было удобно в эксплуатации

474 написал : Какой кабель взять (сейчас в схеме полученной в ТСЖ написано что данная линия выполнена кабелем ПВ З (1х6) ?

Берите ВВГнг-LS 3x6

474 написал : в каком типе гофры его тянуть?

в ПВХ, естественно

474 написал : Если планируется покупка зависимых варочной и духового шкафа, то они подключаются к одной этой линии?

да. Независимая духовка подключается предпочтительно к отдельной от варочной поверхности линии, либо ответвлением от подвода к варочной поверхности через автомат на 16 А.

0
474
474
Новичок

Регистрация: 25.09.2012

Петрозаводск

Сообщений: 14

25.09.2012 в 15:45:48

Спасибо за ответы! товарищи а ещё вопрос. В ванной в третьей зоне безопастности можно ли под реечным потолком (высота потолков 2,8 м) вести транзитом кабель 3х2,5 уложенный в ПВХ гофре? (есть необходимость провести кабель из одного помощения в другое но между ними ванная комната)

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

25.09.2012 в 15:47:19

Можно. Запретов нет.

0
474
474
Новичок

Регистрация: 25.09.2012

Петрозаводск

Сообщений: 14

25.09.2012 в 17:17:36

Товарищи я правильно понял получается линия на кухню выдержит чайник, холодильник, вытяжку и посудомойку??? (посудомойка не будет выбивать выбивать линию)

0
Shturman1
Shturman1
Местный

Регистрация: 21.09.2012

Луцк

Сообщений: 605

25.09.2012 в 17:42:44

474 С посудомоечной машиной та же история что и с стиралкой. Отдельная линия от щитка, отдельный дифавтомат (или УЗО плюс автомат). Мощность посудомоечной машины приблизительно до 2,5 кВт.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

25.09.2012 в 19:52:55

Shturman1 написал : С посудомоечной машиной та же история что и с стиралкой. Отдельная линия от щитка, отдельный дифавтомат (или УЗО плюс автомат). Мощность посудомоечной машины приблизительно до 2,5 кВт.

Не обязательно - может быть и общее с какой-то группой нагрузок УЗО, но отдельный автомат 16А.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу