Заменили радиатор на кухне,нанимали людей.Наш слесарь местный пришел,говорит заужение,не включает отопление.Заужение чего именно я не понимаю.насколько это вообще опасно, нехорошо?Что может повлечь и заставят переделывать?

Регистрация: 22.08.2011 Екатеринбург Сообщений: 213

Случайно вам не эти же мастера сделали. как

Да нет,не эти мастера.Что мне еще сфоткать то нужно?

Регистрация: 29.11.2011 Екатеринбург Сообщений: 70

Собственно, всё написано по ссылке, приведенной link086.
Но в Вашем случае всё еще хуже - стоят цанговые фиттинги.
Во-первых, они сильно заужают сечение.
Во-вторых их, весьма вероятно, придется регулярно подтягивать.
В любом случае надо делать обратно стальной стояк, и никаких металлопластиков.

На таком металопластике нельзя делать отопление.И желательно бы увидеть стояк до кранов.Не видно есть байпас или нет. Это такая перемычка между трубами - если вы закроете свои краны на радиаторе,то по ней вода должна идти в другие квартиры минуя ваш радиатор.

нет,байпаса нет.выкладываю фото
дело в том,что с слесарем нашим мы как то договорились что не будем вентили закрывать,ну не настолько у нас жарко чтоб их закрывать в принципе.
а он еще про это заужение говорит мол прорвать может и кипяток польется.

А стояк ведь не металлопластик,его не трогали.

Одуванчик199 написал :
а он еще про это заужение говорит мол прорвать может и кипяток польется.

Про заужение он не прав, тк вы не трогали стояк.
А в остальном - прав. Кипяток может политься и вы сваритесь!
Надо было делать сталью, а не г-нопластиком на г-нофиттингах.

а можно поподробнее?фитинги это что такое именно?их нужно заменить или как?и что еще нужно сделать чтоб все было хорошо.

Сделать стальной трубой, фиттинги уйдут вместе с металлопластиком

в этой теме обратите внимание на пост номер 15 автор "Олегович" и на фото.

  • переходники на лен засажены (футорки, заглушки). За такое наемных мастеров убивать надо.

Одуванчик199 написал :
Заужение чего именно я не понимаю.

заужение на фитингах под металлопласт. Греть может хуже, хотя утверждать не буду

Viva la KUBAN!!!!!

Регистрация: 09.03.2010 Новосибирск Сообщений: 5307

Заужение есть и на фитингах и на самом радиаторе.
На стояке вроде трехходовой кран стоит, посему или по стояку или только через радиатор. Через радиатор посадится весь стояк...
Должен быть приварен нормальный байпас (или убран трехходовой кран на стояке), тогда стояк не будет страдать. Можете лепить чем угодно - сваритесь только Вы, и протопленным соседям до первого этажа тоже Вы платить будете.

SVKan написал :
На стояке вроде трехходовой кран стоит, посему или по стояку или только через радиатор.

если не ошибаюсь, бывают краны "и стояк, и радиатор", но если не такой - то сантехник прав - заужение...

Можете лепить чем угодно - сваритесь только Вы, и протопленным соседям до первого этажа тоже Вы платить будете.[/QUOTE]

Ладно хоть живем на первом))

А прорвет обязательно или может пронести все таки?

Одуванчик199 написал :
А прорвет обязательно или может пронести все таки?

Можно гадать на кофейной гуще, на ромашках, у кого-то есть волшебный шар....

странно, видны следы от сварки на стене, а далее м/п идет...для топикстартера-забейте на подробности, воспринимайте как факт, так делать нельзя, и слесарь вам правильно воду не включает...кстати он о вас заботится...

Регистрация: 01.06.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 275

Заботиться, это своевременно и бесплатно ( в счёт квартплаты) заменять устаревшее, отслужившее свой срок оборудование,