Поскольку Вы упоминали подачу 60 градусов, то возникло подозрение, что котёл конденсационный. Так это, или показалось?

0
Аватар пользователя
iriver

Местный

Регистрация: 07.01.2013

Чебоксары

Сообщений: 8

07.01.2013 в 23:09:14

честно говоря не знаю. модель котла vailllant turboTEC pro VUW 242/3-3, вот такой похоже - http://www.vaillant.ru/produktsiya/gazovoe-otoplenie/nastennye-kotly-s-atmosfernoy-gorelkoy/produkt_vaillant/nastennyy-dvukhkonturnyy-gazovyy-kotel-turbotec-pro-vuw.html 24кВт

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

07.01.2013 в 23:22:53

iriver, котёл обычный. Я спросил из предположения, что ухари радиаторы посчитали по конденсационному графику. Вот это

iriver написал : . полы не играют роль источника доп. тепла, но раз они есть и в паре с радиаторами очень тепло, то радиаторы отключены.

есть заблуждение, так как одновременно управлять радиаторами и полом в помещении дело не применяемое. Можно конечно пускать теплоноситель в радиаторы и полы по команде от комнатного термостата. Но результат будет отличаться от ожидаемого. Радиаторы первыми нагреются и нагреют помещение. Потому не упрямьтесь и посмотрите в сторону погодного управления температурой воды в полах. Это потянет ок 10 килорублей к стоимости смесителя и привода. Расходы на автоматику и привод могут быть отнесены во времени. Важно заложить в отделку двухжильный провод для датчика уличной температуры.

0
Аватар пользователя
iriver

Местный

Регистрация: 07.01.2013

Чебоксары

Сообщений: 8

07.01.2013 в 23:35:42

cineman в том то и проблема, что ремонт уже закончен и я пожинаю плоды своей безответственности - не вникал в происходящие процессы ремонта. а радиаторов действительно много в квартире, так застройщик строил, я снимать не стал. поэтому для меня сейчас главное и достаточное - ограничить температуру теплоносителя в теплых полах, не выше 50 градусов. т.е. я сейчас нахожусь в рамках пространства под котлом и существующих выводах от теплого пола и отопления. вот в этом пространстве я на что угодно согласен.

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

07.01.2013 в 23:44:44

SCB написал : Собрано неправильно

Почему?

0
Аватар пользователя
SCB

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Москва

Сообщений: 2871

07.01.2013 в 23:49:12

Tile_EXP Ну это надо собиравшего спросить, почему он так собрал.

А по сути, гребенка с расходомерами должна стоять на подаче. Если на фото подача нижняя, то почему предохранительный термостат стоит на обратке? Если подача верхняя, то почему капиллярная трубка на обратке и гребенки попутаны?

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

07.01.2013 в 23:56:46

iriver написал : поэтому для меня сейчас главное и достаточное - ограничить температуру теплоносителя в теплых полах, не выше 50 градусов.

Это как раз реализуется простой схемкой, что я уже давал Данную схему можно купить в одном флаконе в виде термостатического сместиеля. ESBE например. Какова площадь полов и сколько веток коллектора относится к полам?

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

07.01.2013 в 23:57:20

SCB написал : Ну это надо собиравшего спросить, почему он так собрал.

А по сути, гребенка с расходомерами должна стоять на подаче. Если на фото подача нижняя, то почему предохранительный термостат стоит на обратке? Если подача верхняя, то почему капиллярная трубка на обратке и гребенки попутаны?

Коллектор с расходомерами и есть подающий. Мной сделана именно такая компоновка, т.к. считаю, что предохранительный термостат на обратке будет лучше выполнять свою задуманную работу - выключать насос по прогреванию контуров. Это же не котельная, где предохранительный термостат выполняет жизнено важную функцию. Термостат сам по себе ограничит максимальную температуру поступающую в коллектор. А мало того, видите на фото 4 белых проводка... это с комнатных термостатов с напольным датчиком )))

0
Аватар пользователя
SCB

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Москва

Сообщений: 2871

07.01.2013 в 23:59:50

Да, посмотрел схему валтековского Дуалмикса, они с вами согласны :) Беру свои слова обратно по поводу неправильно, но все таки за нелогичность выскажусь :)

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

08.01.2013 в 00:02:19

SCB написал : но все таки за нелогичность выскажусь

Что может быть логичнее, чем отключать насос когда его работа не нужна, при этом отключать с максимально быстрым откликом. Логично всё вполне :)

0
Аватар пользователя
iriver

Местный

Регистрация: 07.01.2013

Чебоксары

Сообщений: 8

08.01.2013 в 00:07:48

cineman написал : Какова площадь полов и сколько веток коллектора относится к полам?

четыре правые ветки коллектора это теплые полы (приведена площадь, а не длина): 1 - 12 м 2 - 4 м 3 - 4 м 4 - 6 м теперь я еще про полотенцесушители задумался трасса до них проходит по полу, не надо ли и их ограничивать по температуре?

0
Аватар пользователя
SCB

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Москва

Сообщений: 2871

08.01.2013 в 00:08:56

Tile_EXP написал : Что может быть логичнее, чем отключать насос когда его работа не нужна, при этом отключать с максимально быстрым откликом. Логично всё вполне :)

Теоретически согласен, но практически будут трудности в настройке из-за различных гистерезисов капиллярного датчика и предохранительного термостата. Как я понимаю, мы хотим поймать момент незначительного повышения температуры обратки ТП при закрытии всех контуров, правильно? То есть, когда закрыты три из четырех, работать ещё должно, а вот когда и четвертый закроется, то насос должен отключиться? Ну и как эти доли градуса поймать? Неделю сидеть у шкафа, ловить момент? У меня б терпения не хватило :) Да и температура в помещении меняется, настройки сползают.... По-моему бесперспективно абсолютно.

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

08.01.2013 в 00:27:11

iriver, самое простое - применить готовый смеситель ESBE VTA570 Но лучше сейчас собрать схему с моторным смесителем ESBE VRG130 размера DN20, привод и погодное управление к которому можно прикупить позже.

0
Аватар пользователя
iriver

Местный

Регистрация: 07.01.2013

Чебоксары

Сообщений: 8

08.01.2013 в 00:42:03

cineman, спасибо большое за совет. теперь буду искать тех кто это воплотит качественно.

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

08.01.2013 в 00:51:36

SCB, есть очень простой вариант настройки предохранительного термостата. Температура отключения предохранительного термостата должна быть равна температуре подачи. Так что закрываем все клапана запускаем систему, как прогреется ловим предохранительным термостатом необходимое положение (отключение). Всё уже продумал )))