Алексей94
Алексей94
Новичок

Регистрация: 15.04.2012

Москва

Сообщений: 10

11.10.2012 в 19:36:03

alex50 написал : по нижнему не может не работать, если по верхнему работает!

Если честно уже устал объяснять.А снимать плиту и фотографировать клеммную коробку просто неохота.

0
alex50
alex50
Резидент

Регистрация: 10.08.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1939

11.10.2012 в 21:23:22

чудес в электрике не бывает! С просите хотя бы у автора темы)))

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

11.10.2012 в 21:48:20

Алексей94 написал : Говорю же на колодке подключения L1 пустой контакт,с L2 провод уходит на управление,а с L3 на блины.

Значит ваша бошка на расчитана на трёхфазное подключение, а только на одну-две фазы. Может-быть симметрию для трёх фаз соблюсть невозможно, потому и отказались от этой идеи.

0
Алексей94
Алексей94
Новичок

Регистрация: 15.04.2012

Москва

Сообщений: 10

13.10.2012 в 14:14:53

Вполне разумно,только совесть поимели бы такие наклейки вешать.И вводить в заблуждение.Предполагаю,что у них одна наклейка на все варочные поверхности.А может быть турок их клеит особо не разбираясь? Только сейчас вспомнил : под крышкой в пазу лежали две перемычки для верхнего подключения,только сначала я на них не обратил внимания.

0
alex50
alex50
Резидент

Регистрация: 10.08.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1939

13.10.2012 в 22:59:41

перемычки есть во всех плитах, просто некоторые их не замечают.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

14.10.2012 в 20:19:04

Алексей94 написал : совесть поимели бы такие наклейки вешать.И вводить в заблуждение

Да скорее всего напутали. Видимо в россиях собирали. Такое бывает здесь.

0
alex50
alex50
Резидент

Регистрация: 10.08.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1939

14.10.2012 в 23:48:28

zvezdopad написал : Да скорее всего напутали. Видимо в россиях собирали. Такое бывает здесь.

а какую вы видите разницу между верхней и нижней схемой? И там, и там, 1 -2-3 это фаза! ...

0
Алексей94
Алексей94
Новичок

Регистрация: 15.04.2012

Москва

Сообщений: 10

16.10.2012 в 19:36:29

alex50 написал : а какую вы видите разницу между верхней и нижней схемой? И там, и там, 1 -2-3 это фаза! ...

Разница в том что,верхнее подключение по одной фазе ,а нижнее по трем

0
alex50
alex50
Резидент

Регистрация: 10.08.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1939

16.10.2012 в 22:23:58

.. и к которому из этих клем 1-2-3 вы подключаете фазу и ноль?......Что с перемычками, что без перемычек на клемах 1-2-3.......фаза!!!

0
Алексей94
Алексей94
Новичок

Регистрация: 15.04.2012

Москва

Сообщений: 10

18.10.2012 в 17:28:37

Разница в том ,что между L1 и N 220в,а между L1 и L2 ,L2 и L3,L1 и L3 380в

0
alex50
alex50
Резидент

Регистрация: 10.08.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1939

18.10.2012 в 19:25:07

между L1 , L2 ,L3 нет нагрузки....

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.