Аватар пользователя
Ariska

Местный

Регистрация: 07.10.2012

Москва

Сообщений: 7

07.10.2012 в 20:05:21

Доброго времени суток! Помогите разобраться. В квартире положили стяжку (пленка, керамзит вперемешку с кирпичной крошкой, пескобетон М-300) с маяками из профилей для гипсокартона. Маяки не были вытащены, там, где они выглядывают из-под стяжки, появились трещины и глухой звук при простукивании. Пол в этих местах пружинит. Прораб говорит что пройдет пол бетоноконтактом, покроет наливным полом и проблемы нет. Так ли это? фото прилагается

0
Вложение
Аватар пользователя
sabano

Местный

Регистрация: 03.09.2012

Екатеринбург

Сообщений: 251

08.10.2012 в 01:15:49

Как я понял, прораб ремонтировать существующую стяжку не собирается. Тогда пусть покажет действующий нормативный документ, согласно которому в стяжке допускаются описанные выше явления. Прораба понять можно, у него проблем действительно никаких нет. Прописанная в договоре гарантия на работы составляет скорее всего не больше 1 года, а нежелательные последствия от таких дефектов могут возникнуть позже, и ремонт тогда встанет "в копеечку", так как демонтаж/монтаж будет уже всего пирога, включая чистовое покрытие плюс стоимость последнего.

Как поступить? Отремонтировать стяжку за счет виновника. Трещины расшить, прогрунтовать и замазать ремонтной смесью. Если трещин много, придется снимать целые участки стяжки. При наличии пустот снять "бухтящие" участки, прогрунтовать и повторно затянуть.

Ariska написал : появились трещины

согласно СНиП 3.04.01-87 Поверхности покрытия не должны иметь выбоин, трещин, волн, вздутий, приподнятых кромок. Цвет покрытия должен соответствовать проектному

Ariska написал : глухой звук при простукивании

согласно СНиП 3.04.01-87 простукиванием не должно быть изменения характера звучания

Ariska написал : Пол в этих местах пружинит

согласно СНиП 3.04.01-87 отклонения поверхности от плоскости при проверке контрольной двухметровой рейкой не должны превышать 4 мм, согласно СНиП 2.03.13-88 просадка полов под действием сосредоточенной нагрузки в 200 кг не должна превышать 1,5 мм

ремонт - это восстановление уже имеющегося изделия, а

Ariska написал : пройдет пол бетоноконтактом, покроет наливным полом

это замаскировывание дефектов. от этого дефекты (и возможные последствия от них) никуда не деваются.

0
Аватар пользователя
Ariska

Местный

Регистрация: 07.10.2012

Москва

Сообщений: 7

08.10.2012 в 11:08:39

Большое спасибо за такой развернутый ответ! Пойдем строителей брать за жабры))

0
Аватар пользователя
Ariska

Местный

Регистрация: 07.10.2012

Москва

Сообщений: 7

08.10.2012 в 14:15:55

Поговорили с прорабом. Получается так: СНиП и все остальное - мало ли что где написано, они вообще в советском союзе сочинялись, маяки в стяжке - это её дополнительное армирование, стяжка на керамзите всегда ведет себя так как на фото выше. В соседней комнате на таком же участке как на фото был залит наливной пол. Завтра будем вскрывать это место болгаркой. Вопрос в том можно ли будет после этой процедуры понять насколько качественная получилась стяжка?

0
Аватар пользователя
Рома

Местный

Регистрация: 02.12.2007

Челябинск

Сообщений: 2645

08.10.2012 в 17:55:51

Ariska написал : Завтра будем вскрывать это место болгаркой.

Зачем вскрывать? Все правильно Ваш прораб говорит.

0
Аватар пользователя
Ariska

Местный

Регистрация: 07.10.2012

Москва

Сообщений: 7

08.10.2012 в 18:22:48

то есть по-вашему получается что наливной пол действительно заполняя собой пустоты в стяжке схватывает все и через 1,5-2 года все это не рассыпется?

0
Аватар пользователя
Рома

Местный

Регистрация: 02.12.2007

Челябинск

Сообщений: 2645

08.10.2012 в 19:08:39

Не рассыпется и без наливного пола. С наливным не рассыпется точно.

0
Аватар пользователя
sabano

Местный

Регистрация: 03.09.2012

Екатеринбург

Сообщений: 251

08.10.2012 в 21:22:13

Ariska написал : можно ли будет после этой процедуры понять насколько качественная получилась стяжка?

способы оценки качества стяжки прописаны в СНиП. они просты и достаточны - лучших методов со времен сов.союза (как удачно подметил ваш прораб) до сих пор не придумано. вскрывать стяжку необязательно

какое качество выбирать - по СНиП, или "от умельца дяди Вани" - решать вам, это дело добровольное...:)

0
Аватар пользователя
Umka

Местный

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 2516

08.10.2012 в 21:32:31

на фото явный косяк!!! и профиль там похоже не для ГКЛ а маяк для штукатурки....или я ошибаюсь?...просто раствор не был "забит" под маяк и там образовалась не залившаяся пустота...это брак...и маяк лучше вынуть и затереть раствором.бетоноконтактить стяжечное покрытие это перчить перченое:)...просто грунт и дальше наливник.если есть мелкие трещинки и стяжка не бухтит просто залить их тем же наливником,втереть туда состав и загладить...

0

полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!

Аватар пользователя
Ariska

Местный

Регистрация: 07.10.2012

Москва

Сообщений: 7

08.10.2012 в 21:48:30

профиль действительно для гипсокартона. Он сказал, что вытащит эти маяки (только в проблемных местах) и зальет получившиеся углубления наливным полом, верно ли это? или надо вообще по всей квартире их вынимать, в т.ч. в 2х комнатах, уже покрытых наливным полом? Вот еще фото чуть подальше. справа виден наливной пол из соседней комнаты

0
Вложение
Аватар пользователя
Master111

Местный

Регистрация: 19.05.2012

Тула

Сообщений: 4887

08.10.2012 в 23:17:12

Перед наливным полом сделайте армирование фасадной стеклосеткой 5*5мм. на плиточный клей (за счёт прораба, чтобы в следующий раз делал как положено). Стяжка сколько стоит, в каких условиях, проливается водой, как сушится?

0
Аватар пользователя
Грэй

Местный

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 20716

09.10.2012 в 05:47:34

Master111 написал : Перед наливным полом сделайте армирование фасадной стеклосеткой 5*5мм. на плиточный клей

Так не надо делать. это неправильно. Во- первых, нет смысла, т.к. она будет армировать не наливайку а плиточный клей, во- вторых - Прочность наливного пола выше прочности плиточного клея и наливной может оторвать от клея. Уж если втапливать сетку, то в ту же самую наливайку, которой заливать.

0
Аватар пользователя
Ariska

Местный

Регистрация: 07.10.2012

Москва

Сообщений: 7

09.10.2012 в 10:27:16

Master111 написал : Стяжка сколько стоит, в каких условиях, проливается водой, как сушится?

на фото стяжке недели 1,5. водой её не поливали, ничем не накрывали,на следующий день после укладки на ней уже стояли на столе и штукатурили стены, окна в квартире открыты.

0
Аватар пользователя
Master111

Местный

Регистрация: 19.05.2012

Тула

Сообщений: 4887

09.10.2012 в 11:46:22

Ariska написал : на фото стяжке недели 1,5. водой её не поливали, ничем не накрывали,на следующий день после укладки на ней уже стояли на столе и штукатурили стены, окна в квартире открыты.

Это не есть правильно.

0
Аватар пользователя
Master111

Местный

Регистрация: 19.05.2012

Тула

Сообщений: 4887

09.10.2012 в 11:48:46

Грэй написал : Так не надо делать. это неправильно. Во- первых, нет смысла, т.к. она будет армировать не наливайку а плиточный клей, во- вторых - Прочность наливного пола выше прочности плиточного клея и наливной может оторвать от клея. Уж если втапливать сетку, то в ту же самую наливайку, которой заливать.

Здесь задача создать армирующий слой между стяжкой и наливайкой.

Грэй написал : Прочность наливного пола выше прочности плиточного клея и наливной может оторвать от клея.

Это высказывание можно отнести и к стяжке. Наливайка ведь не отваливается от стяжки? Почему должна отвалиться от плиточного клея?

0