x.tra
x.tra
Местный

Регистрация: 04.10.2008

Москва

Сообщений: 488

09.10.2012 в 16:52:35

Sharkan написал : Хорошо - возьму во внимание. Но я бы Вас просил, если несложно, обяснить почему. Почему нужно ставить автоматы на 6-10А на охрану и освещение - а не на 16А ?

по номиналам. вы же не ставите 32 вместо 16. Возьмите закон Ома и посчитайте ток Вашей цепи - разделите мощность ваших потребителей на 220В - получите предельный суммарный ток. Или вы на освещение по 3,5 кВт на зону закладываете? :a

0
Sharkan
Sharkan
Местный

Регистрация: 19.02.2009

Луцк

Сообщений: 208

09.10.2012 в 17:49:46

x.tra написал : по номиналам. вы же не ставите 32 вместо 16. Возьмите закон Ома и посчитайте ток Вашей цепи - разделите мощность ваших потребителей на 220В - получите предельный суммарный ток. Или вы на освещение по 3,5 кВт на зону закладываете? :a

Да нет - не закладываю. Тоесть по сути этим мы ограничиваем мощность осветительных цепей. И если ток будет немного больше по каким-либо причинам - тогда автомат сработает, не дожидаясь пока ток прыгнет к 16А как в случае с 16-ти амперным автоматом. Если подитожить: автоматы на 6-10 ампер в даном случае ставить нужно для улучшения безопасности. Правильно ?

0
x.tra
x.tra
Местный

Регистрация: 04.10.2008

Москва

Сообщений: 488

09.10.2012 в 17:55:56

примерно так. Вероятно Ваше освещение висит на проводах 0,75-1,5А а такие провода защищать 16А автоматами не кошерно - греться будут в случае если освещение "на все деньги" зажгете.

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

09.10.2012 в 17:58:54

Заодно и на кабеле можно немного сэкономить:)

0
Sharkan
Sharkan
Местный

Регистрация: 19.02.2009

Луцк

Сообщений: 208

09.10.2012 в 17:59:48

x.tra написал : да, правильно

Спасибо.

Немного подитожим. В схеме нужно: 1) Второе однофазное УЗО подключить не через трехфазное УЗО а напрямую к вводному автомату (чтобы небыло двойной сработки) 2) Автоматы на сигнализацию и на освещение заменить на номиналы 6 (или 10) ампер.

0
Sharkan
Sharkan
Местный

Регистрация: 19.02.2009

Луцк

Сообщений: 208

09.10.2012 в 18:01:17

ksiman написал : Заодно и на кабеле можно немного сэкономить:)

В смысле - сечение ? На освещение берется если не ошибаючь 3х1.5, а на розетки 3х2.5. или я не прав ? :)

0
x.tra
x.tra
Местный

Регистрация: 04.10.2008

Москва

Сообщений: 488

09.10.2012 в 18:20:59

Sharkan написал : В смысле - сечение ? На освещение берется если не ошибаючь 3х1.5, а на розетки 3х2.5. или я не прав ? :)

рассчитывайте потребление. если у вас маломощные светильники, которые вы устанавливаете пожизненно, то от коробки можно хоть 0,75 пускать. Также если Вы не планируете за люстры руками все время хвататься, то вместо 3 жил 2 пустить... экономия такая штука - только начни ;)

0
Sharkan
Sharkan
Местный

Регистрация: 19.02.2009

Луцк

Сообщений: 208

09.10.2012 в 21:17:32

x.tra написал : рассчитывайте потребление. если у вас маломощные светильники, которые вы устанавливаете пожизненно, то от коробки можно хоть 0,75 пускать. Также если Вы не планируете за люстры руками все время хвататься, то вместо 3 жил 2 пустить... экономия такая штука - только начни ;)

Ну да...экономить надо. Но я уже наверное все буду делать по феншуи :). Тоесть таки три провода к светильникам тащить. Господа - спасибо Вам огромное за замечания и советы!:).

Тоесть после изменений которые мы обсудили схему можно считать вполне безопасной и рабочеспособной ?

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

09.10.2012 в 21:39:29

Sharkan написал : В смысле - сечение ? На освещение берется если не ошибаючь 3х1.5, а на розетки 3х2.5. или я не прав ? :)

Да, сечение. Ведь от автомата 16A пришлось-бы тащить 2,5мм даже на свет, а так 10А и 1,5мм. Тоньше уже не стоит;)

Sharkan написал : Тоесть после изменений которые мы обсудили схему можно считать вполне безопасной и рабочеспособной ?

Вполне безопасно и достаточно надёжно, если выбрать соответствующие комплектующие и правильно всё протянуть и собрать;)

0
Sharkan
Sharkan
Местный

Регистрация: 19.02.2009

Луцк

Сообщений: 208

09.10.2012 в 22:33:30

ksiman написал : Вполне безопасно и достаточно надёжно, если выбрать соответствующие комплектующие и правильно всё протянуть и собрать;)

Ну, комлектующие мы вроде обсудили. Сейчас схему немного перерисую и выложу уже остаточный вариант. А сборку и протяжку думаю осилю. Правда перед этим нарисую проект - и тоже выставлю на обсуждение знатокам этого дела.

0
Sharkan
Sharkan
Местный

Регистрация: 19.02.2009

Луцк

Сообщений: 208

10.10.2012 в 14:22:35

Схемы исправил в соответствии с результатом дискуссии: 1) Второе узо подключил напрямую 2) Автоматы на осещение и охрану установил на 10А

Обновленные варианты схем прикрепляю.

0
Вложение

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу