Cs-Cs написал :
про реле приоритета или реле тока.
Да в принципе если проточник 5.5 и плита 1.5-2 то вписываемся в 32Ампера. Но на пределе. Кста, при испытаниях мониторьте температуру в шитках а коридоре и дома и все соединения. Если какой нагрев, запах-сигнал подтянуть винты и проч.
А можно (но нежелательно) заменить 32 на 40 после щетчика.
Cs-Cs написал :
тепловизор со свободных денег. Но самый дешёвый - 60 тыр.
судя по прайсу даже не 3Д, а 5Д?..;)
Так вам он нужен для контроля постоянного контроля чего-нить? (Или там, дом на теплоутечки провырить?)...Чем плох китайский авто термометр с выносным датчиком? Датчики есть на радиоволнах.
Эм.. ща. Я вот дам ссылку. И вы поймёте разницу: http://teplovid.livejournal.com/ - там есть офигенный пример как греется вилка.
Правда, тут у них очень чувствительный тепловизор. Я бы купил вот таакой: http://www.flir.com/cs/emea/ru/view/?id=41392 - который FLIR i3. Самый дешёвый ((
Его на щит навёл - и рассматривай.
sareth написал :
Понятно, что лучше подойдет накопитель, но как уже говорил, не влезет. Попробую все-таки 6 кВт проточник. Понимаю, что не гуд, но другого выхода не вижу. По подключению, 6 кВт тоже не мало, нужен ли на него отдельный автомат, или можно его посадить на существующий АД-32?