serge58
serge58
Новичок

Регистрация: 23.06.2011

Пенза

Сообщений: 39

16.10.2012 в 16:02:14

Добрый день! Есть такая проблема: Дом новостройка, система отопления двухтрубная, разводка в каждой квартире посредством отдельного сан. шкафа с коллекторами, трубы PEX в стяжке. Задача в следующем разделить самый дальний радиатор на две части, попутно немного нарастить общее кол.-во секций.
Какой вариант будет предпочтительнее и эффективнее:

0
Вложение
Мастер Игорь
Мастер Игорь
Резидент

Регистрация: 18.12.2011

Мытищи

Сообщений: 1118

16.10.2012 в 16:40:11

Я бы от коллектора проложил бы новую ветку,либо разделил бы тройниками в стяжке. Ну а так предпочтительнее второй вариант Б.

0
serge58
serge58
Новичок

Регистрация: 23.06.2011

Пенза

Сообщений: 39

16.10.2012 в 16:49:56

Спасибо! Разделить тройниками можно, но боюсь что прогрев будет не равномерный т.к. количество секций предполагается разное. При варианте Б есть ли зависимость от длинны и изгибов обратки?

0
Мастер Игорь
Мастер Игорь
Резидент

Регистрация: 18.12.2011

Мытищи

Сообщений: 1118

16.10.2012 в 20:13:18

Нету.

0
Alex-Alex
Alex-Alex
Резидент

Регистрация: 23.09.2012

Железнодорожный

Сообщений: 1969

16.10.2012 в 20:20:04

.. рекомендую вариант А. но длина сцепки до 1.5 метров.

0
Мастер Игорь
Мастер Игорь
Резидент

Регистрация: 18.12.2011

Мытищи

Сообщений: 1118

16.10.2012 в 20:42:57

Alex-Alex написал : рекомендую вариант А. но длина сцепки до 1.5 метров.

Вода может пройти по первому радиатору и второй просто не протянет

0
Zhek@
Zhek@
Резидент

Регистрация: 19.12.2007

Москва

Сообщений: 1915

16.10.2012 в 21:57:40

согласен с Игорем,но трубы не тройниками соединил,а проложил бы трассу к коллекторному шкафу и подключил бы к коллектору .

0

Сантехнические работы Москва и область

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 121291

16.10.2012 в 22:50:40

Может сделать А+ :)

То есть А, но перенести обратку с правого края правого радиатора, на левый край левого?

То есть - диагональ, как обычно делается на длинных радиаторах....

PS Можно фото начинки коллекторного шкафа? Он в квартире или холле? Есть какие-то регуляторы, вентили, ограничители вне квартиры?

0
psnsergey
psnsergey
Резидент

Регистрация: 03.12.2005

Владивосток

Сообщений: 7673

17.10.2012 в 12:27:25

Alex-Alex написал : рекомендую вариант А. но длина сцепки до 1.5 метров.

И диаметр труб между радиаторами лучше всего на шаг больше, чем подходит к старому радиатору. А если 1,5-2 метра - то и на два.

0
Мастер Игорь
Мастер Игорь
Резидент

Регистрация: 18.12.2011

Мытищи

Сообщений: 1118

17.10.2012 в 14:47:04

BV написал : То есть А, но перенести обратку с правого края правого радиатора, на левый край левого?

Так это и получаеться вариант Б.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 121291

17.10.2012 в 16:42:17

Мастер Игорь написал : Так это и получаеться вариант Б.

Посмотрите схему внимательно....

ИМХО, длинные варианты радиаторов лучше всего работают на диагонали. Если же чистый вариант А то может потребоваться удлиннитель протока внутри первого радиатора. Если есть возможность - делайте А+ :)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу