Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111291

19.10.2012 в 11:50:06

serge58 написал : Скорее всего буду делать по варианту Б, он кажется более предпочтительным

Можно в варианте Б поставить верхнюю перемычку между радиаторами. Тогда Если дальний от подачи радиатор будет недостаточно греть, то можно будет поставить удлиннитель протока.

0
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

19.10.2012 в 23:38:26

serge58 написал : Спасибо! ... Разделить на независимые ветви тоже не получится, REX уже в стяжке, доп. выводов на коллекторах не имеется. ...

Почему же не получиться? Очень даже получится! То, что из стяжки выходит, то и разделить проведя наружней проводкой.

Зачем же идти трудным экспериментаторским путём? Лучше сделайте две эквивалентные по гидродинамическому сопротивлению ветви, и тогда обе эти ветви будут делить поток примерно поровну между собой.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.