ZeroLine написал : Передняя и воерхности присоединения проводов у УЗО холодные.

УЗО выключается не от превышения проходящего тока некой величины, а от разницы между "входящим" и "выходящим". Эта разница по правилам в случае пробоя изоляции (ток на корпусе) должна утекать через защитный проводник (РЕ) в месте его соединения с землей (PEN), или через человека прямо в землю, если он сунул пальцы в розетку.

0
welder
welder
Местный

Регистрация: 09.10.2012

Новосибирск

Сообщений: 462

21.10.2012 в 18:33:27

ZeroLine написал : их конце нет розеток и они могут быть замкнуты

Да, если нейтраль соединена с защитным проводником, по которому никакого тока течь не должно когда все в норме, то как будет работать УЗО, только одно УЗО знает.

И значит что у вас на корпусах - рабочая нейтраль.

0
ZeroLine
ZeroLine
Новичок

Регистрация: 03.02.2012

Курган

Сообщений: 41

21.10.2012 в 19:05:36

Самое интересное, что данное явление началось только после первого включения электродуховки...

0
welder
welder
Местный

Регистрация: 09.10.2012

Новосибирск

Сообщений: 462

21.10.2012 в 20:10:23

Пока вы ей не пользовались и линия была отключена, на которой у вас концы без розеток.

0
ZeroLine
ZeroLine
Новичок

Регистрация: 03.02.2012

Курган

Сообщений: 41

22.10.2012 в 15:42:37

welder написал : Пока вы ей не пользовались и линия была отключена, на которой у вас концы без розеток.

Нет. Все было также... и провода без розеток и все остальное и духовка работала но только в режиме ожидания показывая время текущее.

0
Bladiclab
Bladiclab
Эксперт

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

22.10.2012 в 17:49:03

ZeroLine написал : Самое интересное, что данное явление началось только после первого включения электродуховки...

Сталкивался и у себя на гараже. Новые тэны духовки, отключил заземление (есть), прокалил (не трогать плиту, УЗО естественно, и на 1 этаже все в диэлектрических ковриках - халява). Из концов тэна капли воды. Прокалил – 1 час 20 мин. проблем нет.

0
ZeroLine
ZeroLine
Новичок

Регистрация: 03.02.2012

Курган

Сообщений: 41

23.10.2012 в 19:28:19

Разъединил и заизолировал все концы, прогле духовку до 160 минут 20.. полет нормальный!

0
Drups
Drups
Новичок

Регистрация: 18.11.2012

Москва

Сообщений: 9

21.11.2012 в 13:30:00

Схема следующая:

  • в квартире три фазы
  • на одной из фаз сидит самое УЗО (ABB F202 40A, 30 mA)
  • после него стоят 8 автоматов (теплые полы, кондиционеры, приточная вентиляция)

Все(!) автоматы выключены, УЗО включено.
Через некоторое время УЗО выбивает. Как я понимаю, УЗО меряет разницу между входящим и исходящим током. Если автоматы выключены (фаза вообще отключена получается) - какой ток может быть?

УЗО заменил - проблема сохранилась. Куда копать?

0
andrewkhv
andrewkhv
Эксперт

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

21.11.2012 в 13:32:44

Drups написал : Куда копать?

копать в направлении шкафа, где хранится фотоаппарат, делать фото щитка со снятой передней панелью и выклдывать сюда.

0
Alexiy
Alexiy
Эксперт

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

21.11.2012 в 13:34:57

Drups написал : Если автоматы выключены (фаза вообще отключена получается) - какой ток может быть?

с нуля на землю. Это очевидно. попробуйте выдернуть всё из розеток - возможно, в каком-то электроприборе замыкание рабочего нуля на корпус, либо в проводке косяк. До этого схема работала или сразу после сборки и подключения отключаться стала? Если некоторое время работала, то проблема не в щитке.

0
Anat78
Anat78
Эксперт

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

21.11.2012 в 13:37:21

1 проблема на участке узо-автоматы, откиньте от узо все, 2 или нули кабеля задевают землю или трубы или профиля металлические или оборудование откидывать кабеля по очереди полностью нужно было

0