Alarm написал : В этом месиве проводов черт ногу сломит! кабель в белой изоляции, это что? Ввод? А дальше? В нижних клеммах АВ С40 зажата, также пара проводов: черный и синий и подключаются они на верхнии клеммы УЗО, кажется... А дальше вообще Адъ:eek: Из правой клеммы УЗО уходит синий провод, а вот из левой?? Хрен поймёшь.:cool: Может, конечно, фотка такая, но у меня складывается впечатление, что верхние клеммы АВ С40, не подключены!!

Кто это делал?!?:a

Все там нормально! просто в розетке ноль и земля! Спасибо за помощь

0
Аватар пользователя
troyter

Местный

Регистрация: 20.10.2014

Одинцово

Сообщений: 4

27.10.2014 в 23:21:42

Всем спасибо проблема решена

0
Аватар пользователя
nick307

Местный

Регистрация: 04.06.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 552

11.11.2014 в 18:18:56

Здравствуйте друзья! Прошу вашего совета!

Вот собрал щиток.

Фаза приходит на главный автомат, с него на узо, с узо на все остальное. Ноль главный приходит на шинку, от нее на автоматы.

При включении в любую розетку фена, в ванной стиралке выбивает узо.

Вывел отдельно входящий ноль на отдельную шинку, от нее же бросил на ввод узо ноль. Выбивает сразу, даже не включается.

Узо тестируется нормально.

И вот какая интересная особенность, бред какой-то : эти обе шинки звонятся между собой. Как такое может быть?????? И при выключенном узо взонятся вход и выход нулей на нем....

Совсем мозги закипели

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

11.11.2014 в 18:22:22

Что такое минус?

0
Аватар пользователя
nick307

Местный

Регистрация: 04.06.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 552

11.11.2014 в 18:26:44

Да это в стиле "резетка" или "покаместь" )))))))) Ноль конечно.

Исправил, теперь читаемо

0
Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

11.11.2014 в 18:30:02

nick307 написал : Фаза приходит на главный автомат, с него на узо, с узо на все остальное.

Смонтируйте тоже самое по нулю.

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

11.11.2014 в 18:34:49

Где то ноль с землей замкнуты. Отсоедините все заземляющие провода, попробуйте включить УЗО, если включится, по одному подсоединяете землю, как УЗО сработает найдете проблемную линию. Ввод у автомата сверху?

0
Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

11.11.2014 в 18:41:34

nick307 написал : Ноль главный приходит на шинку, от нее на автоматы.

Приходящая фаза, ноль от эт. щита на 2х полюсный автомат. После него (фаза и ноль) на УЗО. После УЗО фаза на автоматы, а ноль на нулевую колодку (низ Вашего щита). Заземление сразу от эт. щита идет на свою колодку (вверх Вашего щита).

Проверьте и пересадите лишнее.

0
Аватар пользователя
nick307

Местный

Регистрация: 04.06.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 552

11.11.2014 в 19:07:04

Сколько сразу вариантов! ))))))

0
Аватар пользователя
Alarm

Местный

Регистрация: 18.01.2014

Москва

Сообщений: 2619

11.11.2014 в 19:19:38

Зря Вы не соблюдаете цветовую маркировку. Вот где-то перепутали ноль с землёй и пожалуйста! А все варианты имеют право на жизнь.

0
Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

11.11.2014 в 19:28:16

nick307 написал : Сколько сразу вариантов!

Вы выложили фото. На нем видно завязку (также с Ваших слов) прихода с уходом. Мало того на нулевой рабочей шине концы желто зеленые. Так и не понял вашего поста №7? Что Вы имели ввиду? Что конкретно можете сказать, уточнить по вышеизложенному?

0
Аватар пользователя
nick307

Местный

Регистрация: 04.06.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 552

11.11.2014 в 19:56:44

Разная маркировка - у меня кончился 3х6 и 3х4, а делать надо было.. Вот и взял желтый. Ничего страшного, все совпадает.

Bladiclab написал : Смонтируйте тоже самое по нулю.

Главный ноль приходи на главный автомат, с него на узо, с узо на шинку. Так?

Rumato написал : Где то ноль с землей замкнуты. Отсоедините все заземляющие провода, попробуйте включить УЗО, если включится, по одному подсоединяете землю, как УЗО сработает найдете проблемную линию. Ввод у автомата сверху?

Так а почему тогда свет везде работает нормально? Единственное, что мне не понятно, если в прихожей быстро включать-выключать свет на 4й, 5й раз опять выбивает узо... Ввод сверху

Bladiclab написал : Приходящая фаза, ноль от эт. щита на 2х полюсный автомат. После него (фаза и ноль) на УЗО. После УЗО фаза на автоматы, а ноль на нулевую колодку (низ Вашего щита). Заземление сразу от эт. щита идет на свою колодку (вверх Вашего щита).

Проверьте и пересадите лишнее.

То же самое, что Bladiclab посоветовал.. Сейчас в магазин смотаюсь и пересоберу

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

11.11.2014 в 20:02:41

nick307 написал : Главный ноль приходи на главный автомат, с него на узо, с узо на шинку. Так?

Естественно.

nick307 написал : Ввод сверху

А что за Ж/З провод от нижней шинки до верхней клеммы автомата? Короче собрано неверно, переделать.

0
Аватар пользователя
crazy_duck

Местный

Регистрация: 06.03.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 418

11.11.2014 в 20:15:44

nick307 написал : Разная маркировка - у меня кончился 3х6 и 3х4, а делать надо было.. Вот и взял желтый. Ничего страшного, все совпадает.

Ну а что Вы весь щит желто-зеленым проводом не развели? А че, все же совпадает.

Бляха-муха, вот нахрена правила пишут? Потом кто-нибудь в щит полезет и схватится за этот провод не глядя - это же PE! Мне ничего не будет! Ай....

0
Аватар пользователя
Inzhyner

Местный

Регистрация: 11.11.2014

Могилёв

Сообщений: 18

11.11.2014 в 20:21:51

nick307 написал : При включении в любую розетку фена, в ванной стиралке выбивает узо.

И будет выбивать. Т.к. нулевой провод с нагрузки проходит мимо УЗО (приходит на шинку, с которой сразу уходит на главный ноль).

nick307 написал : И вот какая интересная особенность, бред какой-то : эти обе шины звонятся между собой. Как такое может быть??????

Судя по фото на защитный контакт розетки в щитке приходят провода и с верхней и с нижней шины. Поэтому и звонятся.

nick307 написал : И при выключенном узо взонятся вход и выход нулей на нем....

И опять же, судя по фото, выход и вход УЗО соединены с нижней шиной. Отчего бы им не звониться?

Вообще какая-то каша в голове у монтажника. Bladiclab дал правильный совет по монтажу. Выполняйте, и всё будет ок.

0