27.10.2014 в 23:20:55
Alarm написал : В этом месиве проводов черт ногу сломит! кабель в белой изоляции, это что? Ввод? А дальше? В нижних клеммах АВ С40 зажата, также пара проводов: черный и синий и подключаются они на верхнии клеммы УЗО, кажется... А дальше вообще Адъ:eek: Из правой клеммы УЗО уходит синий провод, а вот из левой?? Хрен поймёшь.:cool: Может, конечно, фотка такая, но у меня складывается впечатление, что верхние клеммы АВ С40, не подключены!!
Кто это делал?!?:a
Все там нормально! просто в розетке ноль и земля! Спасибо за помощь
27.10.2014 в 23:21:42
Всем спасибо проблема решена
11.11.2014 в 18:18:56
Здравствуйте друзья! Прошу вашего совета!
Вот собрал щиток.
Фаза приходит на главный автомат, с него на узо, с узо на все остальное. Ноль главный приходит на шинку, от нее на автоматы.
При включении в любую розетку фена, в ванной стиралке выбивает узо.
Вывел отдельно входящий ноль на отдельную шинку, от нее же бросил на ввод узо ноль. Выбивает сразу, даже не включается.
Узо тестируется нормально.
И вот какая интересная особенность, бред какой-то : эти обе шинки звонятся между собой. Как такое может быть?????? И при выключенном узо взонятся вход и выход нулей на нем....
Совсем мозги закипели
11.11.2014 в 18:22:22
Что такое минус?
11.11.2014 в 18:26:44
Да это в стиле "резетка" или "покаместь" )))))))) Ноль конечно.
Исправил, теперь читаемо
11.11.2014 в 18:30:02
nick307 написал : Фаза приходит на главный автомат, с него на узо, с узо на все остальное.
Смонтируйте тоже самое по нулю.
11.11.2014 в 18:34:49
Где то ноль с землей замкнуты. Отсоедините все заземляющие провода, попробуйте включить УЗО, если включится, по одному подсоединяете землю, как УЗО сработает найдете проблемную линию. Ввод у автомата сверху?
11.11.2014 в 18:41:34
nick307 написал : Ноль главный приходит на шинку, от нее на автоматы.
Приходящая фаза, ноль от эт. щита на 2х полюсный автомат. После него (фаза и ноль) на УЗО. После УЗО фаза на автоматы, а ноль на нулевую колодку (низ Вашего щита). Заземление сразу от эт. щита идет на свою колодку (вверх Вашего щита).
Проверьте и пересадите лишнее.
11.11.2014 в 19:07:04
Сколько сразу вариантов! ))))))
11.11.2014 в 19:19:38
Зря Вы не соблюдаете цветовую маркировку. Вот где-то перепутали ноль с землёй и пожалуйста! А все варианты имеют право на жизнь.
11.11.2014 в 19:28:16
nick307 написал : Сколько сразу вариантов!
Вы выложили фото. На нем видно завязку (также с Ваших слов) прихода с уходом. Мало того на нулевой рабочей шине концы желто зеленые. Так и не понял вашего поста №7? Что Вы имели ввиду? Что конкретно можете сказать, уточнить по вышеизложенному?
11.11.2014 в 19:56:44
Разная маркировка - у меня кончился 3х6 и 3х4, а делать надо было.. Вот и взял желтый. Ничего страшного, все совпадает.
Bladiclab написал : Смонтируйте тоже самое по нулю.
Главный ноль приходи на главный автомат, с него на узо, с узо на шинку. Так?
Rumato написал : Где то ноль с землей замкнуты. Отсоедините все заземляющие провода, попробуйте включить УЗО, если включится, по одному подсоединяете землю, как УЗО сработает найдете проблемную линию. Ввод у автомата сверху?
Так а почему тогда свет везде работает нормально? Единственное, что мне не понятно, если в прихожей быстро включать-выключать свет на 4й, 5й раз опять выбивает узо... Ввод сверху
Bladiclab написал : Приходящая фаза, ноль от эт. щита на 2х полюсный автомат. После него (фаза и ноль) на УЗО. После УЗО фаза на автоматы, а ноль на нулевую колодку (низ Вашего щита). Заземление сразу от эт. щита идет на свою колодку (вверх Вашего щита).
Проверьте и пересадите лишнее.
То же самое, что
11.11.2014 в 20:15:44
nick307 написал : Разная маркировка - у меня кончился 3х6 и 3х4, а делать надо было.. Вот и взял желтый. Ничего страшного, все совпадает.
Ну а что Вы весь щит желто-зеленым проводом не развели? А че, все же совпадает.
Бляха-муха, вот нахрена правила пишут? Потом кто-нибудь в щит полезет и схватится за этот провод не глядя - это же PE! Мне ничего не будет! Ай....
11.11.2014 в 20:21:51
nick307 написал : При включении в любую розетку фена, в ванной стиралке выбивает узо.
И будет выбивать. Т.к. нулевой провод с нагрузки проходит мимо УЗО (приходит на шинку, с которой сразу уходит на главный ноль).
nick307 написал : И вот какая интересная особенность, бред какой-то : эти обе шины звонятся между собой. Как такое может быть??????
Судя по фото на защитный контакт розетки в щитке приходят провода и с верхней и с нижней шины. Поэтому и звонятся.
nick307 написал : И при выключенном узо взонятся вход и выход нулей на нем....
И опять же, судя по фото, выход и вход УЗО соединены с нижней шиной. Отчего бы им не звониться?
Вообще какая-то каша в голове у монтажника. Bladiclab дал правильный совет по монтажу. Выполняйте, и всё будет ок.