csv
csv
Местный

Регистрация: 12.03.2014

Мурманск

Сообщений: 399

13.11.2014 в 13:54:09

vlad178 написал : У автора Узо какой марки и какого типа? Неоднократно видел ложные срабатывания узо типа А от совершенно исправных стиральных машин, особенно старых, с большими конденсаторами в ппф. У типа АС тоже наблюдал, но всего пару раз...

Я не автор темы, но все же, УЗО типа А, шнайдер электрик

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116835

13.11.2014 в 13:55:29

csv написал : поскольку в сети есть сообщения о таких срабатываниях.

Вы там на месте были? Видели как соединено? Как деление PEN выполнено.... Это к тому, что на испорченный телефон не стоит обращать внимания..... Нарисуйте схемку и разрисуйте откуда и как должен браться ток для срабатывания УЗО.

В вашей схеме если все ОК, и PE нигде не контачит с зданием (и не должен!!!) УЗО срабатывать НЕ ДОЛЖНО, ибо не от чего. У Вас - срабатывает. Чудес не бывает. Значит ищем где порылась собака :)

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116835

13.11.2014 в 13:56:32

vlad178 написал : Неоднократно видел ложные срабатывания узо типа А от совершенно исправных стиральных машин, особенно старых, с большими конденсаторами в ппф. У типа АС тоже наблюдал, но всего пару раз...

И что, они были проверены мегомметром? ;)

0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

13.11.2014 в 17:36:36

csv написал : что конкретно Вы предлагаете нарисовать? схему включения модульного оборудования в щите

Этого достаточно.

csv написал : еще раз повторю, это происходит не только у меня, а в том числе у многих людей, поскольку в сети есть сообщения о таких срабатываниях

Если вы обоснуете парадокс ложных несрабатываний УЗО у меня, то я вам буду очень признателен.

0
serj12
serj12
Эксперт

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9127

13.11.2014 в 18:38:14

csv написал : Че ее рисовать то ((((Схема и так элементарная

Странно.А я всегда рисую,когда что-то изображаешь на бумаге или в компе - потом всегда можно посмотреть и сверить.И когда рисуешь - легче оптимизировать и ничего не забудешь,время же проходит и начинаешь забывать...

0

И это пройдёт ...

csv
csv
Местный

Регистрация: 12.03.2014

Мурманск

Сообщений: 399

13.11.2014 в 19:19:35

serj12 написал : Странно.А я всегда рисую,когда что-то изображаешь на бумаге или в компе - потом всегда можно посмотреть и сверить.И когда рисуешь - легче оптимизировать и ничего не забудешь,время же проходит и начинаешь забывать...

Я вспомнил, схема у меня есть, когда щит планировал то рисовал в визио.

0
serj12
serj12
Эксперт

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9127

13.11.2014 в 19:31:37

csv написал : схема у меня есть

Вот и отлично,можно посмотреть.

0

И это пройдёт ...

csv
csv
Местный

Регистрация: 12.03.2014

Мурманск

Сообщений: 399

13.11.2014 в 20:07:06

В общем зря я проигнорировал предположение одного человека который интересовался не может ли быть причиной счетчик. Подумал я и решил следующее, счетчик и УЗМ фактически являются нагрузкой, малой, но все-таки нагрузкой. Когда коротим ноль и землю, то получаем дополнительную нулевую петлю которая проходит через УЗО. На текущий момент это моя рабочая версия моего случая.

Неплохая жопа кстати над счетчиком повисла в обеих случаях, или что похуже)))

0
Вложение
csv
csv
Местный

Регистрация: 12.03.2014

Мурманск

Сообщений: 399

13.11.2014 в 20:09:34

avmal написал : Если вы обоснуете парадокс ложных несрабатываний УЗО у меня, то я вам буду очень признателен.

Кстати а у вас схема компоновки щита какова? что за оборудования? откуда земля? какое УЗО?

0
Inzhyner
Inzhyner
Новичок

Регистрация: 11.11.2014

Могилёв

Сообщений: 18

13.11.2014 в 21:09:19

csv написал : В общем зря я проигнорировал предположение одного человека который интересовался не может ли быть причиной счетчик.

Я, кстати, собирал сегодня схему счётчик - УЗО - блок розеток. Не срабатывало УЗО без дополнительной нагрузки в розетке. С электрочайником срабатывало без проблем. С зарядным телефона - только в момент включения зарядного в розетку. Правда счётчик электронный полурабочий. Экран загорается, но информацию не отображает. Сопротивление между фазным и нулевым зажимами - 500 Ом по показаниям мультиметра.

0
csv
csv
Местный

Регистрация: 12.03.2014

Мурманск

Сообщений: 399

13.11.2014 в 21:12:59

Inzhyner написал : Я, кстати, собирал сегодня схему счётчик - УЗО - блок розеток. Не срабатывало УЗО без дополнительной нагрузки в розетке. С электрочайником срабатывало без проблем. С зарядным телефона - только в момент включения зарядного в розетку. Правда счётчик электронный полурабочий. Экран загорается, но информацию не отображает. Сопротивление между фазным и нулевым зажимами - 500 Ом по показаниям мультиметра.

Вопрос в том где у вас земля взята, если зануление то где?! И у меня стоить еще один потребитель в схеме под названием УЗМ51М

Вот блин как же мне не хочется УЗМ отключать и проверять ((((

И еще, седня еще тест провел который вчера описал, замкнул выход УЗО на землю, УЗО сработало.

0