2ВТБ! Люди, вы говорите именно о трехфазном электропитании, или про розетку с тремя проводами?
25.08.2006 в 13:11:35
2ВТБ! Люди, вы говорите именно о трехфазном электропитании, или про розетку с тремя проводами?
25.08.2006 в 13:15:32
Алмаз
Именно о трёхфазном - и розетка электроплиты с пятью контактами. ;) Обычно варочная панель и водонагреватель остаются единственными трёхфазными нагрузками, изредка к ним присоединяется мульти-сплит большой мощности.
25.08.2006 в 13:22:57
Алмаз
Типичная мощность при этом от 14 киловатт с ограничением автоматом 25А, но изредка в форум обращаются мученики с автоматами 20А и даже 16А - и балансируй нагрузку по фазам как хочешь. :(
25.08.2006 в 13:24:01
ВТБ! написал : Алмаз
Именно о трёхфазном - и розетка электроплиты с пятью контактами. ;) Обычно варочная панель и водонагреватель остаются единственными трёхфазными нагрузками, изредка к ним присоединяется мульти-сплит большой мощности.
Странно. У меня дом новейший, сдан в этом году. Розетки все евро с заземлением. Та которая для плиты - тоже обычная евро 220В, только автомат на ней отдельно и на 25А.
25.08.2006 в 13:32:03
Алмаз написал : Та которая для плиты - тоже обычная евро 220В
Что Вы под этим понимаете? Розетка 16А на электроплиту?
Разрешённая мощность какая в договоре прописана?
25.08.2006 в 13:37:15
ВТБ! написал : Что Вы под этим понимаете? Розетка 16А на электроплиту?
Разрешённая мощность какая в договоре прописана?
Угу, обычная бытовая розетка. К дому по части электрики у городской приемной комиссии были большие претензии и полгода они их устраняли. Теперь начал подозревать, что устраняли при помощи бани, девочек и т.д. :-(
25.08.2006 в 13:43:11
Алмаз написал : обычная бытовая розетка
Поставьте розетку от 25А или коробку с клеммником. Что за провод на эту линию? Надеюсь, не 3*2.5 в трубе?
25.08.2006 в 13:47:58
ВТБ! написал : Поставьте розетку от 25А или коробку с клеммником. Что за провод на эту линию? Надеюсь, не 3*2.5 в трубе?
Три отдельных, 2.5 мм меди в разноцветных оболочках. Что за труба?
25.08.2006 в 13:51:59
Когда устанавливали кухню, я, видимо попой чуя, попросил проштробить с этой обычной розетки канал и заложил туда многожильный провод 2.5 мм медный. Концы пока замотаны. В продаже видел круглую черную розетку, на 4 плоских штырька, наверно отлично подойдет?
25.08.2006 в 14:06:00
Алмаз написал : Что за труба?
Отдельные провода монолитить запрещено, они идут от щитка в трубе или в пустотах плит.
Три отдельных, 2.5 мм меди
По таблице 1.3.4 выходит 27А. До чего строители экономные...
круглую черную розетку, на 4 плоских штырька
Самый длинный "нож" для Pe, пару для фазы и нуля, 4-ый лишний. На корпусе вилки/розетки должен быть проставлен номинал по току и напряжению. Если не меньше 25А и 250v (400v, небось) - почему бы и нет.
многожильный провод 2.5 мм медный. Концы пока замотаны
Вы уверены в надёжности соединения этого провода с линией? Я сомневаюсь. Лучше демонтировать розетку и через клеммник или орешки подключить шнур к плите. Автомат 25А однополюсный?
25.08.2006 в 14:20:30
ВТБ! написал : Вы уверены в надёжности соединения этого провода с линией? Я сомневаюсь. Лучше демонтировать розетку и через клеммник или орешки подключить шнур к плите. Автомат 25А однополюсный?
Концы многожилки заправлены в пазы розетки, вместе с подводом. Теперь да, задумался. Лучше через клеммник, изначально так и задумывал, но в последний момент поленился :) Автомат однополюсный.