28.03.2010 в 23:40:22
Вот щиток внутри, если это может что-то прояснить.
29.03.2010 в 00:00:57
shlack , там такая паутина...... Уже ничего прояснять вроде не надо, просто хотел посмотреть куда оставшиеся провода подключены.
29.03.2010 в 00:07:52
Честно говоря, я так и не понял, могу ли я использовать 2 фазы при подключении к 220В? Т.е., например, 2 фазы из 3-х завести на варочную панель, а одну, через автомат на 16А к духовке?
29.03.2010 в 00:16:29
shlack написал : Честно говоря, я так и не понял, могу ли я использовать 2 фазы при подключении к 220В?
Нет не можете, так как две фазы это 380V, а у Вас однофазный ввод на 220V.
shlack написал : Т.е., например, 2 фазы из 3-х завести на варочную панель, а одну, через автомат на 16А к духовке
Это был бы идеальный вариант, но в Вашем случае потребуется добиться разрешения, заменить счётчик, переделать щитовую.
29.03.2010 в 00:33:16
Проверил отверткой-тестером этот кабель сейчас:
черно-белый провод №1 - лампочка в тестере горит ярко черно-белый-провод №2 - лампочка горит заметно тускнее черно-белый провод №3 - не горит
Что бы все это значило? Получается там нет 3-х фаз?
29.03.2010 в 01:07:49
и двух тоже!
dmitriev01 написал : У Вас однофазный ввод на 220V
29.03.2010 в 02:31:10
shlack написал : Проверил отверткой-тестером этот кабель сейчас:
черно-белый провод №1 - лампочка в тестере горит ярко черно-белый-провод №2 - лампочка горит заметно тускнее черно-белый провод №3 - не горит
Что бы все это значило? Получается там нет 3-х фаз?
Индикатор в таких случаях наводку показывает на соседних проводах...У вас там одна фаза где ярче всего горит индикатор. Вы бы ещё сечение провода написали...А то что то жидковато смотрится, может замалое сечение...
29.03.2010 в 13:32:55
Диаметр жил минимум 3-3.5 мм, медь, одножильный
Комментатор написал : Вы бы ещё сечение провода написали...А то что то жидковато смотрится, может замалое сечение...
29.03.2010 в 13:36:14
shlack написал : Диаметр жил минимум 3-3.5 мм, медь, одножильный
Неплохо :)
Если верить таблице то 8-10кв.мм.
29.03.2010 в 15:06:59
Ну так что в итоге? Можно повесить на этот кабель и варочную и духовку?
Хотелось бы избежать просто штробления, что б сделать розетку для духовки, да и лишней мощности в розетках на кухне тоже нет, в принципе.
29.03.2010 в 16:58:15
shlack написал : Можно повесить на этот кабель и варочную и духовку?
Можно.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу