08.04.2013 в 16:38:12
нет нужно боксик с автоматами ставить . вот шоб много не писать
08.04.2013 в 16:47:27
вот блог-то распиярили (иначе не скажешь) :)
08.04.2013 в 17:19:23
Спасибо, отцы!
Короче, выводы я сделал такие:
Все верно? Ниче не забыл?
08.04.2013 в 17:31:03
Pavlon-Smr да , линия духовки защищается автомат 16А линия варки защищается автомат 32А
08.04.2013 в 20:57:54
Распиарили блин =)) Ага, причём если раньше я сам ссылки давал - то теперь уже я ни хрена не делаю, а на меня ссылки дают =))
08.04.2013 в 21:05:45
Cs-Cs Так можно и классиком Электрификации стать:yu А после из прораба, до министра дорастешь....(с)
26.08.2013 в 15:56:31
Тему почитал, блог тоже. Вопросы остались, хотя примерные ответы могу представить.
Первый вариант: Кабель протянут один к месту от щитка (сейчас не могу посмотреть какой, позже измерю диаметр) - толстый, трехжильный. Проводники многожильные. Если сравнить с кабелями ВП, а тем более духовки - проводники у питающего кабеля толще. Вилок нет ни у ВП ни у духовки. Гарантия давно кончилась. По идее я должен поменять кабели у духовки и ВП на равные по сечению с питающим кабелем и подключить все через клемник? Розетки ставить не хочу. В этом случае промежуточный автомат под цоколь не нужен вроде. Еще раз на всякий случай - ВИЛОК НЕТ. :)
Второй вариант: Кабель ВП менять по любому, или ставить бокс, ставить С32 для ВП. Ставить С16 для духовки, ставить в бокс розетку. Так?
27.08.2013 в 01:24:46
v0-v0 написал : Кабель протянут один к месту от щитка (сейчас не могу посмотреть какой, позже измерю диаметр) - толстый, трехжильный.
либо 4 либо 6 кв.мм
v0-v0 написал : Проводники многожильные. Если сравнить с кабелями ВП, а тем более духовки - проводники у питающего кабеля толще. Вилок нет ни у ВП ни у духовки. Гарантия давно кончилась. По идее я должен поменять кабели у духовки и ВП на равные по сечению с питающим кабелем и подключить все через клемник?
Не факт, что нужно менять кабели, которые установлены изготовителем, это не стационарная проводка, допустимо меньшее сечение.
v0-v0 написал : Розетки ставить не хочу. В этом случае промежуточный автомат под цоколь не нужен вроде. Еще раз на всякий случай - ВИЛОК НЕТ. :)
Для клеммников все равно коробки ставить, так чем Вас тогда розетки не устраивают?
v0-v0 написал : Второй вариант: Кабель ВП менять по любому, или ставить бокс, ставить С32 для ВП. Ставить С16 для духовки, ставить в бокс розетку. Так?
Идея правильная, но бокс должен быть доступным
27.08.2013 в 05:37:31
x.tra написал : Не факт, что нужно менять кабели, которые установлены изготовителем, это не стационарная проводка, допустимо меньшее сечение.
Нет, уж, извините, а как же защита этого кабеля? - Понижение сечения д.б. ведь защищено автоматом. :)
x.tra написал : Для клеммников все равно коробки ставить, так чем Вас тогда розетки не устраивают?
Так вроде бы один клемник, который можно не прикручивать, бросить за плиту можно. Бокс с автоматом и розеткой к стене лучше прикрутить, а лучше вмуровать - 65см все-таки. И защиты от воды никакой нет. У нас пару недель назад как раз за плитой от соседей водичка бежала :cool:
27.08.2013 в 08:51:00
v0-v0 написал : Нет, уж, извините, а как же защита этого кабеля? - Понижение сечения д.б. ведь защищено автоматом. :)
У Вас такое "понижение" :) происходит почти в каждом приборе, подключаемом через гибкий шнур в розетку. Вы правда думаете, что например Ваш электроутюг или чайник имеют шнуры сечением 3х2.5?:) Ваш "толстый" кабель наверняка защищен в месте подключения (щитке) автоматом 32А (а то и 25)
v0-v0 написал : Так вроде бы один клемник, который можно не прикручивать, бросить за плиту можно. Бокс с автоматом и розеткой к стене лучше прикрутить, а лучше вмуровать - 65см все-таки. И защиты от воды никакой нет. У нас пару недель назад как раз за плитой от соседей водичка бежала :cool:
Не надо располагать место подключения там, куда может попасть вода (под выводами труб, непосредственно под вар.поверхностью). Болтающийся клеммник - не дело. Уж если будете неразъемное соединение делать, так и делайте прямо в этом боксе с автоматами.
27.08.2013 в 09:46:34
x.tra написал : У Вас такое "понижение" :) происходит почти в каждом приборе, подключаемом через гибкий шнур в розетку. Вы правда думаете, что например Ваш электроутюг или чайник имеют шнуры сечением 3х2.5?:) Ваш "толстый" кабель наверняка защищен в месте подключения (щитке) автоматом 32А (а то и 25)
Сейчас пока он защищен автоматом, что ставили на плиты в советское время. Но планирую менять, на какой еще не решил - не помню мощность ВП.
Не надо располагать место подключения там, куда может попасть вода (под выводами труб, непосредственно под вар.поверхностью). Болтающийся клеммник - не дело. Уж если будете неразъемное соединение делать, так и делайте прямо в этом боксе с автоматами.
:D Ага, и под соседями - простите, но только в собствнном доме, и то не всегда можно так сделать. У меня текло, причем с квартиры не надо мной, а примыкающей к ней.