Metall
Metall
Резидент

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

21.10.2012 в 00:54:21

если обычная духовка на 3-3,5 кВт то терпимо , при условии что этот отрезок кабеля не являетя стационарной проводкой

0
dman22
dman22
Новичок

Регистрация: 12.03.2010

Москва

Сообщений: 40

21.10.2012 в 02:11:39

Metall Безусловно это стандартная 3.5квт топовая духовка хорошего бренда, в 5см отрезок 3x2.5 будет постоянно включена только она, и ничего более, никогда.

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

21.10.2012 в 04:52:02

dman22 написал : Уважаемые специалисты, объясните пожалуйста серьезно,

Серьезно? объясняем!

3.1.15. Аппараты защиты следует устанавливать, как правило, в местах сети, где сечение проводника уменьшается (по направлению к месту потребления электроэнергии) или где это необходимо для обеспечения чувствительности и селективности защиты (см. также 3.1.16 и 3.1.19).

3.1.19. Аппараты защиты допускается не устанавливать, если это целесообразно по условиям эксплуатации, в местах: 1) ответвления проводников от шин щита к аппаратам, установленным на том же щите; при этом проводники должны выбираться по расчетному току ответвления; 2) снижения сечения питающей линии по ее длине и на ответвлениях от нее, если защита предыдущего участка линии защищает участок со сниженным сечением проводников или если незащищенные участки линии или ответвления от нее выполнены проводниками, выбранными с сечением не менее половины сечения проводников защищенного участка линии; 3) ответвления от питающей линии к электроприемникам малой мощности, если питающая их линия защищена аппаратом с уставкой не более 25 А для силовых электроприемников и бытовых электроприборов, а для светильников - согласно 6.2.2; 4) ответвления от питающей линии проводников цепей измерений, управления и сигнализации, если эти проводники не выходят за пределы соответствующих машин или щита или если эти проводники выходят за их пределы, но электропроводка выполнена в трубах или имеет негорючую оболочку.

0
elf.arxont
elf.arxont
Местный

Регистрация: 05.05.2012

Донецк

Сообщений: 311

21.10.2012 в 09:22:06

Cs-Cs написал : Не! Это Ставрополь любит такие делать. Там есть 31.5 ампер, скажем.

Видать про стандарт в 32А они не слышали. И про отключающую способность 6 кА как евростандарт - тоже. У них автоматы и УЗО на 3 или 4.5 кА :)

0
Гость_
Гость_
Резидент

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

21.10.2012 в 10:46:21

dman22 написал : Уважаемые специалисты, объясните пожалуйста серьезно, какие причины страшных последствий могут быть, если духовка будет подключена отрезком 5см 3x2.5 в общий канал 3x6 без автомата 16A.

Сгорите нахер. Надоело, мля, каждому оленю одно и то же толковать. Два случая подряд и оба такие же упёртые. Metall, НЕ НАДО таким людям делать поблажек. Они будут использовать любое "но, если у вас так..." - лишь бы не делать как надо. Электрика - это свод чётко определённых правил. Вот задача, наша, на форуме - говорить людям правду. Надо выдрать ПУГНП и заменить на ВВГ - всё, разговор оконцен, выдирайте и меняйте, тема закрыта. Не надо всяких "но вот если" и "при условии". Этим вы развращаете людей. Они потом начинают это требовать, потому что "а один мастер на форуме говорил что так можно".

0
Гость_
Гость_
Резидент

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

21.10.2012 в 10:47:09

andrewkhv, Спасибо за поддержку! Под вечер-ночер я сегодня пост на блоге накатаю. Шо-то меня это ДОСТАЛО!

0
SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

21.10.2012 в 10:53:17

Cs-Cs написал : andrewkhv, Спасибо за поддержку! Под вечер-ночер я сегодня пост на блоге накатаю. Шо-то меня это ДОСТАЛО!

Ну забудьте туда добавить примеры и номиналы защитных автоматов установленных на ту же духовку в электроплитах и зависимых комплектах. Только сказки не надо рассказывать, что они чем-то отличаются...

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

21.10.2012 в 10:57:39

SVKan, вот вы и показали, что не видите разницы. К тому же непонятна ваша мысль про автомат на духовку в составе электроплиты. Это как?

0
Гость_
Гость_
Резидент

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

21.10.2012 в 11:19:02

SVKan, Эээ? ЧО? Я лучше добавлю мнения авторизованных спецов, которые встраиваемую технику от фирмы подключают. И пошлю читать инструкции.

0
SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

21.10.2012 в 11:22:23

andrewkhv написал : SVKan, вот вы и показали, что не видите разницы.

Я этого никогда не скрывал. Уже не один раз писал об этом. Нечему в духовке создавать сверхтоки (не считая КЗ, которое и вышестоящий автомат отработать должен).

andrewkhv написал : К тому же непонятна ваша мысль про автомат на духовку в составе электроплиты. Это как?

Вот именно, что никак. Та же самая духовка, с абсолютно теми же компонентами отводится от общего кабеля проводочками как правило даже в 1,5 квадрата и никто никаких автоматов не ставит. Может еще под каждую комфорку автоматы поставите?

Если проводка еще на стадии прокладывания, то конечно имеет смысл протянуть под духовку, но если кабель уже лежит то нет никакого большого криминала в том, чтобы просто отвести розетку от общего. При выполнении пары условий: автомат соответствует линии и не превышает 25-32А, и если подсоединения выполнены правильно растущими руками.

0
Гость_
Гость_
Резидент

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

21.10.2012 в 11:24:14

SVKan, ЧО? Давайте уже все варианты: а) Однофазная сеть. Кабель 3х6 по СНИПам. б) Тёрхфазная. И на варочную лежит кабель 5х2,5. И как от него ещё и духовку запитать? Так и так - щиток будет. Ну или розетка. И вилку у духвоки отрезать нельзя. Это лишает гарантии. В общем, я сделаю пост о том, как ПРАВИЛЬНО. Как можно - это вы все сами соображайте.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу