el-fi
el-fi
Резидент

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

20.10.2012 в 09:09:29

Приветствую, коллеги. Выскажитесь пожалуйста по вопросу.

Итак, квартира в новостройке: ванная и туалет раздельные, в разных углах квартиры. Отопление и ГВС индивидуальное, по квартире идет металлопласт. В туалете стояк ХВС, будет СМ и два точечных светильника. В ванной канализационный стояк (чугун), акриловая ванна, розетка для чего-нибудь и шесть точечных. В ДСУП планирую включать:

  1. В туалете - стояк ХВС и РЕ-контакт розетки СМ;
  2. В ванной - РЕ-контакт розетки и раму акриловой ванны.

Вопрос: что если выполнить уравнивание потенциалов на РЕ-шине квартирного щитка? В щит пойдут:

  1. РЕ из этажного щита - 6mm² в составе вводного кабеля;
  2. 4mm² от стояка ХВС;
  3. 4mm² от рамы ванны;
  4. 2,5mm² от розеток - в составе соответствующих кабелей.
0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

20.10.2012 в 10:08:52

Так делать нельзя!

  • ДСУП делается в отдельной коробке КУП
  • проводка ДСУП делается отдельными проводниками (не в составе кабеля)

Надо поставить в ванной и туалете по КУП и правильно соединить по типовой схеме

0
дружба
дружба
Резидент

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

20.10.2012 в 10:23:48

Можно делать,только РЕ на розетки идет в составе кабеля,+от щита проложите РЕ 2,5мм2,на розетки.

0
el-fi
el-fi
Резидент

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

20.10.2012 в 11:38:43

ksiman написал : Так делать нельзя!

  • ДСУП делается в отдельной коробке КУП

Оно конечно очевидно на первый взгляд, но п.4 технического циркуляра гласит иное:

  1. При выполнении системы дополнительного уравнивания потенциалов в помещении установка специальной шины уравнивания потенциалов не обязательна. Если при выполнении проекта по конструктивным соображениям принято решение о необходимости ее установки, то ее рекомендуется размещать в сантехническом коробе или другом удобном для обслуживания месте.
0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

20.10.2012 в 12:31:35

КУП конечно можно ставить не в ванной, но Вы-же хотите обойтись совсем без неё

0
SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

20.10.2012 в 12:44:10

ksiman написал : КУП конечно можно ставить не в ванной, но Вы-же хотите обойтись совсем без неё

Ставить или не ставить КУП вопрос исключительно удобства. Хочет протянуть штук шесть проводов к объектам уравнивания прямо из щитка - флаг ему в руки. Никаких нарушения здесь нет.

0
welder
welder
Местный

Регистрация: 09.10.2012

Новосибирск

Сообщений: 462

20.10.2012 в 12:48:11

но Вы-же хотите обойтись совсем без неё

КУП это компромисс для снижения расходов. Если автор желает понести эти расходы, КУП не нужна. Пусть тянет от каждой точки до PEN клеммы по архиканоничной предложенной выше схеме.

0
el-fi
el-fi
Резидент

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

20.10.2012 в 18:08:37

Именно так: два-три десятка метров ПВ-1 погоды не делают, а вот коробки/ревизионные люки на плитке - даже очень. Итого, помимо соответствующих жил кабелей, на шину РЕ отправятся:

  1. 4mm² от стояка ХВС;
  2. 4mm² от рамы ванны;
  3. 2,5mm² от розетки для СМ в туалете;
  4. 2,5mm² от розетки для чего-нибудь в ванной.
0
ionchik
ionchik
Резидент

Регистрация: 06.07.2010

Киев

Сообщений: 3490

21.10.2012 в 02:15:18

Марсик написал : квартира в новостройке

Марсик написал : канализационный стояк (чугун)

:eek:

Марсик написал : раму акриловой ванны.

а что это даст?:confused:

0
SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

21.10.2012 в 08:31:18

ionchik написал : :eek:

У нас тоже еще встречается. Это же хорошо, когда стояк чугунный... :)

ionchik написал : а что это даст?:confused:

То же самое, что и присоединение чугунной/стальной ванны к ДСУП.

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

21.10.2012 в 10:14:16

Марсик, весь смысл ДСУП - уравнять потенциалы "здесь и сейчас", с минимальной длиной проводников, обеспечивающей минимальное падение напряжения при протекании по ним тока повреждения (замыкания фазы на корпус) и максимальную надежность в плане повреждения при любых работах вне "защищаемого" помещения, максимальную "автономность". "Где-то там" "желеляки" и так уравнены (в подвале). Если провести провода ДСУП в подвал и соединить там - это хрень какая-то будет, а не ДСУП, согласны? А если в квартирный щиток - то только полухрень.

Марсик написал : п.4 технического циркуляра гласит иное:

Речь идет о том, что ДСУП может быть организована и без КУП, например, подключением всех "железяк" к одному неразрывному проводнику.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу