el-fi
el-fi
Резидент

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

21.10.2012 в 11:18:23

Kamikaze написал : Если провести провода ДСУП в подвал и соединить там - это хрень какая-то будет, а не ДСУП, согласны?

Согласен. Собственно, полухрень тоже не годится.

Зайду с другой стороны. Не вызывающий эстетического шока вариант организации ДСУП:

  1. В месте будущей розетки ставим две установочные коробки - одну собственно для розетки, вторая будет выполнять роль КУП.
  2. В КУП ведем все необходимые РЕ, соединяем их каким-либо способом. Можно ли при малом числе проводов (не более 4mm²) применить WAGO 222?
  3. Ставим розетку, КУП закрываем заглушкой из той же серии установочных, накрываем все это общей двухместной рамкой.
0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

21.10.2012 в 11:34:16

Хорошая идея, только вот WAGO 222 вместо шины ДСУП как-то не очень...

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

21.10.2012 в 18:37:19

Марсик написал : Не вызывающий эстетического шока вариант организации ДСУП:

"Шикарный вид" (С)

Марсик написал : Можно ли при малом числе проводов (не более 4mm²) применить WAGO 222?

Формально - допустимы соединения, разбирающиеся только при помощи инструмента. Неформально - при тяжелой аварии ДСУП должна "держаться до последнего" пока или провода не расплавятся или, например, сработает вставка на 100-200А в подвале при отказе квартирного автомата. Ваго для подвигов "грудью на амбразуру" не очень подходит.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

welder
welder
Местный

Регистрация: 09.10.2012

Новосибирск

Сообщений: 462

21.10.2012 в 19:24:20

Kamikaze написал : весь смысл ДСУП - уравнять потенциалы "здесь и сейчас", с минимальной длиной проводников

Значит я протупил в прошлый раз. Ванна и трубы не электроустановки жо. :)

Насчет розеток в ванной и сортире вопрос ТС: они там проектом заложены, или вы сами добавили?

0
ionchik
ionchik
Резидент

Регистрация: 06.07.2010

Киев

Сообщений: 3490

21.10.2012 в 22:49:28

SVKan написал : Это же хорошо, когда стояк чугунный...

конечно хорошо....................всякие там безшумки, просто курят нервно в стороне! и жопа вне опасности:D

SVKan написал : То же самое, что и присоединение чугунной/стальной ванны к ДСУП.

не, ну тут ясен пень.............а вот что такое

Марсик написал : раму акриловой ванны

это на чем она смонтирована/стоит?:confused:

Kamikaze написал : А если в квартирный щиток - то только полухрень.

:D

Kamikaze написал : Формально - допустимы соединения, разбирающиеся только при помощи инструмента.

а руки - это инструмент?:)

0
SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

22.10.2012 в 05:44:39

ionchik написал : это на чем она смонтирована/стоит?

Ну да. Там же не просто ножки, там действительно рама металлическая...

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

22.10.2012 в 05:58:17

ionchik написал : а руки - это инструмент?

нет, это его привод!

0
el-fi
el-fi
Резидент

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

22.10.2012 в 08:23:58

welder написал : Насчет розеток в ванной и сортире вопрос ТС: они там проектом заложены, или вы сами добавили?

Добавил заказчик. Не вижу преград для этого.

Kamikaze написал : при тяжелой аварии ДСУП должна "держаться до последнего" пока или провода не расплавятся или, например, сработает вставка на 100-200А в подвале при отказе квартирного автомата.

Именно из этих соображений имею мнение, что ДСУП в наших реалиях вещь довольно бестолковая. Нет, задумка хорошая, да вот наверняка не делает ее почти никто! Штатно в данном случае - это коробочка с заявленным IP55 и латунной шинкой внутри, к которой приходит синий ПВ-1 4mm² из этажного щита.

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

22.10.2012 в 08:30:44

Марсик, просто в наших реалиях ее надо делать с запасом по сечению. "За себя и за того парня".

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

22.10.2012 в 08:43:51

Марсик написал : синий ПВ-1 4mm² из этажного щита.

? не желто-зеленый, часом?

0
el-fi
el-fi
Резидент

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

22.10.2012 в 08:51:06

andrewkhv написал : ? не желто-зеленый, часом?

Нет, именно синий.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.