ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

28.10.2012 в 11:39:35

Понятно:)

0
pgv
pgv
Новичок

Регистрация: 21.10.2012

Кемерово

Сообщений: 7

28.10.2012 в 13:21:26

Bladiclab написал : Вот для примера.

Спасибо огромное! Значит я колодку просто назвал "промежуточным нулем". А в остальном, похоже, не ошибся.

ksiman написал : Это пример, как не надо делать

Что здесь не так? (Чтоб знать просто)

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

28.10.2012 в 13:33:17

pgv написал : Что здесь не так? (Чтоб знать просто)

  • одна фаза (Вам надо 3 фазы)
  • 1п вводной автомат (надо 2п)
  • одно общее УЗО на всё
  • С16 на свет (надо С10)
  • С16 на плиту (надо С25 или С32)
0
pgv
pgv
Новичок

Регистрация: 21.10.2012

Кемерово

Сообщений: 7

28.10.2012 в 14:30:25

ksiman написал :

  • С16 на свет (надо С10)
  • С16 на плиту (надо С25 или С32)

С этим понятно.

ksiman написал :

  • одна фаза (Вам надо 3 фазы)
  • одно общее УЗО на всё

Нет, почему же? Для розеток нужно именно одну фазу. А на вводе, где три фазы, так и стоит общее УЗО на 300мА.

ksiman написал :

  • 1п вводной автомат (надо 2п)

А вот этого не понял. Второй п для чего?

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

28.10.2012 в 14:49:05

pgv написал : А вот этого не понял. Второй п для чего?

Что бы разорвать и ноль и фазу при необходимости.

0
pgv
pgv
Новичок

Регистрация: 21.10.2012

Кемерово

Сообщений: 7

28.10.2012 в 16:02:34

Rumato Ясно. Спасибо!

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу