Юрка
Юрка
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4623

24.10.2012 в 17:37:46

Pioe написал : Мб электрик от реалей практики отталкивается.

Делает на глазок. А может он слышал, что одиночный медный провод 4 мм выдерживает 41А (но не учитывает, что здесь не одиночный). Так "впритык" привыкли делать в советское время в годы тотальной нехватки всего (и меди тоже). Если так делать, то провод на полной мощности разогреется до 70 градусов и более. В общем, 6 мм как минимум.

0
Pioe
Pioe
Новичок

Регистрация: 21.10.2012

Томск

Сообщений: 5

25.10.2012 в 01:46:16

Благодарствую всем за содействие! Теперь можно закупаться, только подумал заменить УЗО 63A на 40А, уж больно дорогие они. ( Думаю входящий АВ защитит их если что, да и врядли на одной из групп за 40 перевалит.

0
Юрка
Юрка
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4623

25.10.2012 в 10:31:07

Pioe, Вполне можно заменить.

0