Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

29.10.2012 в 14:04:15

Kapralez Если стояки ПП, то, действительно нет смысла ставить сталь.

Не понял, как это смущает в смысле эстетики?! Снаружи не видно, армирована она алюминием или нет. Если боитесь вздутий, то они появляются только на армированной алюминием снаружи трубе. При внутренней армировке - не появляются.

Хоть и существуют трубы PN25, армированные стекловолокном, но личное мнение, что они всё же не дотягивают до PN25, армированных сплошным алюминием внутри. Может и ошибаюсь, но таково мое мнение. Мое дело высказать своё мнение, а решать как поступить - Ваше дело.

Если есть желание подробнее вникнуть в суть, то почитайте подробно технические характеристики и условия эксплуатации труб именно PN25, армированных стекловолокном и армированных алюминием внутри, зайдя на официальные сайты производителей.

Возможно, при сличении характеристик тех и других труб, вы согласитесь с моим мнением.

Например, Ваш сантехник назвал практически предельные условия для эксплуатации. В таких случаях запас надежности никогда не помешает.

Вы то чего так хотите обязательно со стекловолокном? Неужели Вас приманивает то, что на сущие копейки стекловолокно дешевле? Или монтировать легче?

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
Kapralez

Местный

Регистрация: 27.10.2012

Чебоксары

Сообщений: 16

29.10.2012 в 15:10:49

Inch1964 написал : Вы то чего так хотите обязательно со стекловолокном? Неужели Вас приманивает то, что на сущие копейки стекловолокно дешевле? Или монтировать легче?

Для общего развития, что бы правильно задавать вопросы :) Да и армирование стекловолокном появилось вроде позже чем армирование алюминием, потому и зудит что раз современнее значит лучше. Вопрос цены при погонаже 20х2 + арматура не так критичен, тем более для себя же делаю, избыточный ресурс только приветствуется

0
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

29.10.2012 в 15:57:36

Kapralez написал : Да и армирование стекловолокном появилось вроде позже чем армирование алюминием, потому и зудит что раз современнее значит лучше.

Монтаж легче и быстрее стекловолокном. Меньше значения имеет "человеческий фактор". Написал в личку.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
Палецкий

Местный

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

29.10.2012 в 22:05:41

Kapralez написал : Что предподчительнее фольга или стекло?

..без разницы.

0
Аватар пользователя
Kapralez

Местный

Регистрация: 27.10.2012

Чебоксары

Сообщений: 16

31.10.2012 в 09:06:25

Палецкий написал : Я тоже за эту версию. Хорошо будет смотреться пара белых ППР труб в двойных крепежах. Шаг креплений 50 - 60см. Магистраль 25мм, отводы 20мм. Крайне желательно диагональное подключение. Из металла потребуются только угловые американки

А каким образом паять отводы на радиатор что бы тоже хорошо смотрелось, какие фитинги использовать? Футорки с одной стороны

0
Аватар пользователя
Палецкий

Местный

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

01.11.2012 в 23:06:16

Kapralez написал : каким образом паять отводы на радиатор что бы тоже хорошо смотрелось, какие фитинги использовать? Футорки с одной стороны

Верхняя труба - подача, нижняя - обратка. На верхней врезаете тройник отводом в вертикаль, потом отрезок трубы до уровня подключения, потом уголок ППР 90гр и к нему уголок ППР с внутренней резьбой на полдюйма и в нее американку. В обратку под тройником подачи врезаете тройник с отводом под углом в сторону подсоединения. В тройник по той же схеме, как выше. Если из-за установочных размеров не получается такой план, нужно подумать другой вариант ...безвыходных ситуаций не бывает

0
Аватар пользователя
Kapralez

Местный

Регистрация: 27.10.2012

Чебоксары

Сообщений: 16

02.11.2012 в 11:09:09

Спасибо, такую схему собственно и предполагал, только вместо уголков с резьбой вентиль угловой на подачу и шаровый кран угловой на обратку. Всплыла еще одна деталь. От стояка краны на 1/2. С точки зрения проточности 25 трубу в магистраль смысла нет ставить и все разводить 20 тогда. а с точки зрения прочности?

0
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

02.11.2012 в 11:24:49

Kapralez написал : Спасибо, такую схему собственно и предполагал, только вместо уголков с резьбой вентиль угловой на подачу и шаровый кран угловой на обратку. Всплыла еще одна деталь. От стояка краны на 1/2. С точки зрения проточности 25 трубу в магистраль смысла нет ставить и все разводить 20 тогда. а с точки зрения прочности?

Вот по такой схеме обычно и делаю.

На магистраль всё-таки лучше ПП 25 мм трубу.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
Kapralez

Местный

Регистрация: 27.10.2012

Чебоксары

Сообщений: 16

02.11.2012 в 19:41:02

Что-то я действительно тупанул насчет магистрали... у 25-й трубы внутренний диаметр к 20-ке ближе

0
Аватар пользователя
Палецкий

Местный

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

02.11.2012 в 23:32:12

Kapralez написал : такую схему собственно и предполагал, только вместо уголков с резьбой вентиль угловой на подачу и шаровый кран угловой на обратку.

Можно конечно и краны поставить, только ИМХО в Вашей ситуации с громоздкими чугуняками они будут лишними ..и эстетически и по деньгам. ИМХО двух кранов от стояков будет вполне достаточно

Kapralez написал : а с точки зрения прочности?

..прочность не изменится :)

0
Аватар пользователя
Kapralez

Местный

Регистрация: 27.10.2012

Чебоксары

Сообщений: 16

04.11.2012 в 08:23:47

Дом теплый, отопление сейчас только в половине квартиры, а в спальне где отопление не работает спать реально жарко, на улице -5. Шаровым на стояке особо не порегулируешь, так что ставить регулировку я просто вынужден. Катался по магазинам вчера, по ассортименту у оптовиков и крупных магазов представлены TEBO, SPK, Berke. На рынке и некрупных точках Про аква и Kalde, есть еще точка dizayn

0
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

06.11.2012 в 13:41:17

Kapralez написал : Дом теплый, отопление сейчас только в половине квартиры, а в спальне где отопление не работает спать реально жарко, на улице -5. Шаровым на стояке особо не порегулируешь, так что ставить регулировку я просто вынужден. Катался по магазинам вчера, по ассортименту у оптовиков и крупных магазов представлены TEBO, SPK, Berke. На рынке и некрупных точках Про аква и Kalde, есть еще точка dizayn

Не понял проблемы. Если у Вас двухтрубка, то почему не можете убавить тепло непосредственно на радиаторе вентилем, Вы же собирались ставить на вход (подачу) угловой ВЕНТИЛЬ?

В посте №23 привел пример сделанной двухтрубки с термовентилем на подаче. Кстати этот термовентиль специально установлен штоком рукоятки регулятора горизонтально. Такой вентиль позволяет без помощи инструментов и навыков поменять рукоятку ручной регулировки на термоэлемент (термоголовку).

С термоголовкой можно забыть про проблему жарко или холодно. Всегда будет так, как Вам комфортно независимо от температуры теплоносителя и погоды (при условии избыточности тепловой мощности радиатора).

П.С. на приведенном примере в загородном доме, не установлен грязевик (фильтр-сетка), но для городских квартир я его устанавливаю, и желательно на ПП 20 мм трубу фильтр 25мм, а на 25 мм ПП трубу - фильтр 32 мм (и еще посмотреть на заужение внутреннего прохода).

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
Kapralez

Местный

Регистрация: 27.10.2012

Чебоксары

Сообщений: 16

08.11.2012 в 14:04:24

Имелось ввиду именно подключение радиатора, на вход каждого радиатора вентить, на выход шарик

0
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

08.11.2012 в 14:12:05

Kapralez написал : Имелось ввиду именно подключение радиатора, на вход каждого радиатора вентить, на выход шарик

А вентилем на входе подрегулировать не получается? Хотя знаю по собственному опыту, что каждые полчаса не будешь подходить и крутить и "ловить микроны". Поэтому и советую сразу ставить термоголовку.