27.10.2012 в 11:49:58
Добрый день , подскажите пожалуйста по схеме разводки вентиляции.
Исходные данные :три комнаты (зал 23м2, спальня 19м2, детская 15м2 –всего 57м2 площадь квартиры 80м2) пока два человека .
Общий объём 57х2,65=151,07 м3 ,полезный объём (за минусом мебели)~120м3,2,5 кратный воздухообмен , требуемый приток ~120х2,5=300м3.
Планируется 4 диффузора (1-зал- расход 120 м3, 2-спальня (1-непосредственно спальня расход 60м3 и 1-гардеробная в ней, расход 40м3),1-детская расход 80м3)
Планируемая приточка Бризарт -550 люкс +входной фильтр ФВ-200 +шумоглушитель.
Вопросы следующие :
по диаметру воздуховодов трассы –как будет в плане уровня шума и возможности обеспечения требуемого притока в комнаты такая схема (на картинке) – входной фильтр ФВ-200-Бризарт- воздуховод D160 – шумоглушитель- воздуховод D160 – на входе в спальню переход на D125 (фактически переход ещё на балконе ,в спальне из стены заходит уже D125) – по спальне D125 (диффузоры на отводах D100) –в зал и детскую D100 (диффузоры на оконцовке трассы без отводов)
я запланировал в спальне 2 диффузора -мысль была такая- чтобы воздух в гардеробной (в углу спальни м2) не застаивался – вывести туда один из диффузоров .так делают ? насколько это оправдано и есть ли нюансы ?
3.как лучше установить диффузоры в зале и детской -сразу после входа на оконцовке трассы без боковых отводов или на конце трассы поставить заглушки а диффузоры отвести через боковые отводы ?
04.11.2012 в 09:55:24
1а) Диффузоры притока располагайте над отопительными приборами или в местах отсутствия людей. Сильно съэкономите на электричестве зимой. Плюс сможете комфортно снизить температуру, если жарко станет. 1б) Диффузоры притока располагайте так, чтобы путь свежего воздуха проходил через все помещение. Классический вариант: от окон к двери или более эргономичный: от окон к месту нахождения людей. По Вашей схеме детская останется без притока, все убежит в зал (или коридор). 2) В гардеробной можно сделать вытяжку, но никак не приток. Свежий воздух нужен для людей, а не вещей. 3) Оконечные решетки можно ставить без отводов, но обязательно предусмотреть регулировку. 4) Мне всегда было интересно, где в условиях городской квартиры можно найти место для круглых воздуховодов? По-моему, только прямоугольник.
02.12.2012 в 11:43:24
Диаметр воздуховодов маловат. Нужно взять 160 мм -основная трасса, и 125 мм ответвления. В противном случае будет шум от воздуховода, и ничего тогда не сделаете.
Не совсем понятно по рисунку где у Вас вход в комнату и вент. решетка удаления воздуха (кухня, сан. кабина).
Приточные решетки или диффузоры лучше располагать максимально далеко от входа в комнату, т.е. так чтобы при движении воздуха не было "застойных зон". Приточный воздух не будет заполнять комнату целиком, в основном он распространяется по пути наименьшего сопротивления, приточная решетка - вент. канал удаления.
Удачи!!!
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу