Валерич написал : ншви на моно жилу это мертвому припарка.

Я ж так и написал - на крайняк, чтобы не пережимать сильно сами жилы. - надеть и обжать наконечник НШВИ(2) 1,5-8 Потери по переходному сопротивлению будут, зато душа у ТС спокойней - провод целее. Но первый вариант (картинка) - ответвление с пропайкой например надежнее. Я бы ответвление делал бы многопроволочным (многожильным) куском 1,5 мм2 - с одной стороны "примотал -пропаял" к магистрали, заизолировал термоусадкой, с другой обжал наконечником НШВИ и в клемму.

0
Аватар пользователя
SVKan

Местный

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

29.10.2012 в 21:20:34

Kapitoha написал : Я ж так и написал - на крайняк, чтобы не пережимать сильно сами жилы. - надеть и обжать наконечник НШВИ(2) 1,5-8

Жилы намного прочнее и толще гильзы. Толк от такой обжимки меньше чем никакой. Будет считать что соединил, а на самом деле нет. Скрутить и то полезней будет. Если обжимать моножилу, то гильзы брать совсем другие - толстостенные. Клещи тоже другие понадобятся. Проще Вагами...

0
Аватар пользователя
myweb

Местный

Регистрация: 04.12.2011

Минск

Сообщений: 117

30.10.2012 в 00:27:06

"Игрался" тут со светильником, обломал обжимной конец, так что придется в любом случае познакомится с НШВИ. Кстати провод от светильника стальной. Вот что подумал: обжать провод светильника длинным НШВИ и засунуть в клеммник, с другой стороны клеммника под НШВИ всунуть сложенную пополам жилу магистрали. Т.о. винт клеммника жмет на НШВИ и не повреждает жилу, магистраль не режу, длинный НШВИ попадает под оба винта клеммника. Что скажете нормально или не очень?

0
Аватар пользователя
SoVA

Местный

Регистрация: 08.06.2011

Москва

Сообщений: 388

30.10.2012 в 00:40:53

myweb написал : магистраль не режу

В чём глубокий смысл сохранить неразрывность т.н. магистрали? Ведь уже советовали простой, "безгеморройный" способ подключения светильников? Кстати, потолок уже подшит, "магистраль" проложена, отверстия под светильники готовы? Если да, попробуйте все вышеназванные "умные" способы (кроме WAGO - судя по всему вы не ищете легких путей) и ваш лексикон обогатиться новыми оборотами.

PS Читаю и ах… , как люди любят усложнять себе жизнь:confused:

0
Аватар пользователя
Kapitoha

Местный

Регистрация: 27.01.2011

Харьков

Сообщений: 105

30.10.2012 в 01:35:43

myweb написал : Кстати провод от светильника стальной.

Может луженный? насчет стального сомневаюсь очень. (если фото конечно родное - явно видна медь на срезе)

myweb написал : ...Что скажете нормально или не очень?

Можно вообще поставить концевой клеммник и в нем зажать всё:

0
Вложение
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

30.10.2012 в 02:53:52

Kapitoha написал : Можно вообще поставить концевой клеммник и в нем зажать всё:

начался колхоз!

0
Аватар пользователя
Pekkonen

Местный

Регистрация: 28.01.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 4144

30.10.2012 в 02:56:30

SoVA написал : как люди любят усложнять себе жизнь

усложнять жизнь в данном случае было бы отдельная линия до каждого светильника, и узо на каждой линии. А так - вполне себе нормально. Каждый извращается в меру своих фантазий

0

А вообще то я занимаюсь строительством сайтов и интернет-магазинов

Аватар пользователя
SVKan

Местный

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

30.10.2012 в 08:02:13

Для соединения гибкого облуженного проводка от светильника с моножилой лучше и удобнее Ваго 224 серии еще ничего не придумали...

0
Аватар пользователя
zelexxx

Местный

Регистрация: 04.10.2012

Краматорск

Сообщений: 226

30.10.2012 в 09:36:45

Да... Вот винтовые клемники вызывают у меня антипатию. ИМХО, у таких клемников не должно быть прямого контакта с проводом. Да и вообще, сколько я ними общался вечно с ними какие то проблемы возникают, да и желательно подтягивать их время от времени. Вопрос в том кто это будет делать. Лучше уж ВАГО действительно.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

30.10.2012 в 13:02:41

zelexxx написал : Лучше уж ВАГО действительно.

а каков суммарный ток в магистрали? Ваги выдержат?

0
Аватар пользователя
SoVA

Местный

Регистрация: 08.06.2011

Москва

Сообщений: 388

30.10.2012 в 13:36:36

Alexiy написал : Ваги выдержат?

А то сами не знаете - WAGO 224, ток до 24А.

0
Аватар пользователя
zelexxx

Местный

Регистрация: 04.10.2012

Краматорск

Сообщений: 226

30.10.2012 в 20:29:27

Alexiy написал : а каков суммарный ток в магистрали? Ваги выдержат?

... Да вроде не я автор темы. В первом посте написано ввг 3*1,5, 10 светильников. ВВГ 3*1,5 почему это Ваго не выдержит? Выдержит.

0