negr написал :
Здравствуйте.
Покритикуйте пожалуйста щиток.
Есть однолинейная схема? Какой кабель используется в группах? Я так пронимаю все устройства защиты двухмодульные?
negr написал :
Частный дом. Ввод в дом будет осуществляется кабелем ВВГ 6 мм.кв от внешнего щитка (где находится щетчик) к внутринему (в котором установлены аппараты защиты) и составляет 10 м.
Буду очень признателен за вашу критику.
Забыл еще добавить система заземления ТТ.
Непонятно почему на одном АВ висит освещение разных помещений: экономия на АВ даже для ABB, LEGRAND совсем небольшая (Китай стоит до 100 р. за двухмодульный АВ - в будщем можно заменить), или есть желание сэкономить на боксе щита? Два УЗО - поддерживаю, очевидная экономия против отдельных дифавтоматов на группах. Да, как тут уже сказали: номинал УЗО должен быть на "ступеньку" выше номинала АВ, после которого оно идет.